快滤池反冲洗系统水泵选用多大扬程好啊???
sillpi
sillpi Lv.3
2006年04月18日 19:46:03
来自于水处理
只看楼主

一般快滤池反冲洗系统水泵选用多大扬程?

一般快滤池反冲洗系统水泵选用多大扬程?
免费打赏
nijing505
2007年04月17日 15:19:44
12楼
反冲泵的扬程是根据你的滤池的反冲水头损失计算的
主要是:
配水区水头、承托层水头损失、滤料层水头损失、集水区水头、安全余量
加起来就是泵的扬程
回复
zhka8010
2009年08月29日 11:39:40
13楼
反冲流量为14-16L/M2.S,先算出反冲泵的需要流量,考虑扬程10-15米左右,再考虑选型。不过,一般比较难选到参数刚好在范围内的水泵,可以适当调整点。
如果,泵的参数需要调整太大的话,就可以考虑调整下滤池的结构尺寸了。
回复

相关推荐