液氨球罐的冷却如何做
zlm741263329
2011年04月12日 15:52:56
只看楼主

最近接了个项目,有两个400m³的液氨球罐,要求上喷淋系统。因为球罐是保温罐,而且昆明这边即使夏季气温也不高,上喷淋不是为了冷却,而是从环保的角度考虑的,当压力超标发生氨气泄漏时,能迅速启动喷淋系统,使氨气溶于水,避免发生安全事故。该如何做呢?哪位好心的大虾指点下,以前没有做过球罐的。

2011年04月14日 09:15:13
2楼
现在液氨在石化规上属于液化烃类,全压力式及半冷冻式液氨储罐宜采用固定式水喷雾系统和移动式消防冷却水系统,冷却水供给强度不宜小于6 L/min·m2,其他消防要求与全压力式及半冷冻式液化烃储罐相同。全冷冻式液氨储罐的消防冷却水系统按照全冷冻式液化烃储罐外壁为钢制单防罐的要求设置。
回复
lhg800828
2011年04月14日 12:27:44
3楼
地对地导弹少时诵诗书收拾收拾
回复
zdy611
2011年04月15日 09:18:59
4楼
现在液氨在石化规上属于液化烃类,全压力式及半冷冻式液氨储罐宜采用固定式水喷雾系统和移动式消防冷却水系统,冷却水供给强度不宜小于6 L/min·m2,其他消防要求与全压力式及半冷冻式液化烃储罐相同。全冷冻式液氨储罐的消防冷却水系统按照全冷冻式液化烃储罐外壁为钢制单防罐的要求设置。
回复
love19851123hua
2011年04月15日 11:27:04
5楼
这位仁兄的问题是否已解决,能否和你探讨一下液氨罐的问题,我现在也在设计液氨储罐的消防,QQ417164758
回复
love19851123hua
2011年04月15日 11:28:19
6楼
这位仁兄可否加我QQ417164758,探讨一下液氨储罐的消防做法,我现在也在设计液氨储罐的消防
回复
金——
2011年04月15日 16:52:01
7楼
找个做消防的厂家,让他们提供一份样本看看就是了!!
回复
zdy611
2011年04月16日 17:28:11
8楼
现在液氨在石化规上属于液化烃类,全压力式及半冷冻式液氨储罐宜采用固定式水喷雾系统和移动式消防冷却水系统,冷却水供给强度不宜小于6 L/min·m2,其他消防要求与全压力式及半冷冻式液化烃储罐相同。全冷冻式液氨储罐的消防冷却水系统按照全冷冻式液化烃储罐外壁为钢制单防罐的要求设置
回复
wlg008
2011年04月17日 11:41:00
9楼
如果是冷却就应做环形冷却管,分几层布置。像你这种情况,我想只要在顶层布置喷头就可以了!
回复
dongxiangzhou888
2011年04月17日 22:22:49
10楼
现在液氨在石化规上属于液化烃类,全压力式及半冷冻式液氨储罐宜采用固定式水喷雾系统和移动式消防冷却水系统,冷却水供给强度不宜小于6 L/min·m2,其他消防要求与全压力式及半冷冻式液化烃储罐相同。全冷冻式液氨储罐的消防冷却水系统按照全冷冻式液化烃储罐外壁为钢制单防罐的要求设置。
回复
wuyang08
2011年04月21日 14:15:02
11楼
看下《石油化工企业设计防火规范》第8.10款,GB50160-2008,内有详细介绍球罐的消防

:)