最近接了个项目,有两个400m³的液氨球罐,要求上喷淋系统。因为球罐是保温罐,而且昆明这边即使夏季气温也不高,上喷淋不是为了冷却,而是从环保的角度考虑的,当压力超标发生氨气泄漏时,能迅速启动喷淋系统,使氨气溶于水,避免发生安全事故。该如何做呢?哪位好心的大虾指点下,以前没有做过球罐的。
最近接了个项目,有两个400m³的液氨球罐,要求上喷淋系统。因为球罐是保温罐,而且昆明这边即使夏季气温也不高,上喷淋不是为了冷却,而是从环保的角度考虑的,当压力超标发生氨气泄漏时,能迅速启动喷淋系统,使氨气溶于水,避免发生安全事故。该如何做呢?哪位好心的大虾指点下,以前没有做过球罐的。
12楼
这时喷淋的作用是稀释溶解,而不是降温,在易泄露部位设置几圈喷头,强度可参照消防冷却的喷淋强度.
回复
13楼
找个做消防的厂家,确实如此
回复
14楼
呵呵,多谢。我这里只考虑对泄漏的液氨进行稀释
回复
15楼
别乱写下啊老兄
回复
16楼
你的QQ根本就加不了啊
回复
17楼
你的QQ根本就加不了啊
回复
18楼
恩,谢谢啊。我已经做了,在顶上做了封闭式的喷淋系统,底部阀门容易泄漏处也做了一圈
回复
19楼
好的,我已经做了,底部做了“日字”型管网,底部阀门易泄漏处也做了一圈环管。
很多人答非所问啊,不过还是谢谢大家的帮助,互相学习啊
回复
20楼
错了,是顶部做了“日字型”管网,可以形成封闭式水幕哦
回复
21楼
找个做消防的厂家,让他们提供一份样本看看就是了!!
回复