现在是这样:一路来自箱式变压器的低压电源,一路是由发电机的电源,用这两路做双电源,在配电室是不是放置一个双电源自动转换柜就可以实现冗余供电
现在是这样:一路来自箱式变压器的低压电源,一路是由发电机的电源,用这两路做双电源,在配电室是不是放置一个双电源自动转换柜就可以实现冗余供电
12楼
是,如果发电机不是长期开的要给信号给发电机的,停电启动发电机
回复
13楼
ATS(设置主从) 机械电气双连锁。
回复
14楼
现在许多双电源开关都能做到主供电源停电时发出启动发电机信号,而且不会有发电机向电网供电的情况发生
回复
15楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
16楼
冗余
这个词好像是电子软件行业用的,供电行业基本不用
回复
17楼
如果变压器没断电而仅仅是变压器到ATS的电缆出故障了,你准备启动发电机?
回复
18楼
同时吧:o 你看看去啊 行不
回复