很疑惑!!!箱变接地及引出电缆问题
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2011年04月13日 08:24:59
只看楼主

一个箱变中有两台变压器,两台变压器高压侧不同回路,低压联络配电互为备用供给周围的几个一类高层住宅。两台变压器中性点各自接地,因在一个箱变中,所以合用接地装置,因为都有了PE线,成为了TN-S系统,没有了PEN线,所以采用四极开关联络,防止中心线形成环流。这种情况下两台变压器还能配出四芯线(不含PE)到很远的其他单体建筑吗?

2011年04月14日 20:19:18
12楼


学习了, 规范还是要好好看呀~
回复
一树蝴蝶
2011年04月15日 07:29:23
13楼
TNC系统,不能用4p开关,11楼。
回复
xiaolaogangbi
2011年04月15日 09:04:30
14楼
不能再做接地
回复
cai2561
2011年04月15日 09:39:12
15楼
接地和从箱变引出的是4芯没商量,三火一零,其中零线进入建筑后要与建筑物的接地基础连接进行重复接地,此处引出一零一地,而且此处零线、地线分开后不得再进行合并,防止出现地线出现大电流。设计中,大的建筑物都有自己的接地系统,并且接地电阻都能满足要求,按以上方法做。
如果是小型建筑物,电源进线需引入一零一地,地线可以在此处要进行重复接地。此时零线不得与地线连接。
注意规范的最终目的是防止地线出现大电流,出现危险。
所以说一类高层开关选三极,出线四根。
总结:规范要学,但不要死记硬背,只看一点,要理解规范要求的目的是什么,适用于什么情况。
回复
xswsc
2011年04月15日 11:43:57
16楼
纯学习,静候高人!
回复
lll123123
2011年04月15日 13:01:40
17楼
学习了 拿分走人
回复
y.o.n
2011年04月15日 13:53:53
18楼
TNS系统中用于备自投的双电源开关必须用4极,这点不容置疑,但楼主的箱变,我认为应该是TNC系统,箱变内的保护线仍然是PEN线,所以双电源还是用3极的好.
回复
mailek
2011年04月15日 22:38:38
19楼
纯学习,静候高人!
回复
hanzhijianok
2011年04月15日 22:42:05
20楼
我同意4楼的看法,只要电压降不超过规范要求就可以
回复
zoushq
2011年04月15日 22:57:37
21楼
只要有N线,变压器构成的相关接地系统都是人为的!
回复

相关推荐

APP内打开