一个箱变中有两台变压器,两台变压器高压侧不同回路,低压联络配电互为备用供给周围的几个一类高层住宅。两台变压器中性点各自接地,因在一个箱变中,所以合用接地装置,因为都有了PE线,成为了TN-S系统,没有了PEN线,所以采用四极开关联络,防止中心线形成环流。这种情况下两台变压器还能配出四芯线(不含PE)到很远的其他单体建筑吗?
TNC系统,不能用4p开关,11楼。
回复
14楼
不能再做接地
回复
15楼
接地和从箱变引出的是4芯没商量,三火一零,其中零线进入建筑后要与建筑物的接地基础连接进行重复接地,此处引出一零一地,而且此处零线、地线分开后不得再进行合并,防止出现地线出现大电流。设计中,大的建筑物都有自己的接地系统,并且接地电阻都能满足要求,按以上方法做。
如果是小型建筑物,电源进线需引入一零一地,地线可以在此处要进行重复接地。此时零线不得与地线连接。
注意规范的最终目的是防止地线出现大电流,出现危险。
所以说一类高层开关选三极,出线四根。
总结:规范要学,但不要死记硬背,只看一点,要理解规范要求的目的是什么,适用于什么情况。
回复
16楼
纯学习,静候高人!
回复
17楼
学习了
拿分走人
回复
18楼
TNS系统中用于备自投的双电源开关必须用4极,这点不容置疑,但楼主的箱变,我认为应该是TNC系统,箱变内的保护线仍然是PEN线,所以双电源还是用3极的好.
回复
19楼
纯学习,静候高人!
回复
20楼
我同意4楼的看法,只要电压降不超过规范要求就可以
回复
21楼
只要有N线,变压器构成的相关接地系统都是人为的!
回复