一个10KV小电流接地系统内的两馈出回路同时接地会引起跳闸吗?如:甲馈出柜B相接地,同时乙馈出柜A相也接地,会引起跳闸吗?如果跳闸A相和B相有短路电流吗?
一个10KV小电流接地系统内的两馈出回路同时接地会引起跳闸吗?如:甲馈出柜B相接地,同时乙馈出柜A相也接地,会引起跳闸吗?如果跳闸A相和B相有短路电流吗?
2楼
你这是异地两点接地,构成了相间短路,短路电流很大,且都通过两台馈线柜。如果考虑保护装置的固有动作时间完全一致,两台馈出柜都会动作!
回复
3楼
谢谢!你说的短路电流很大是什么概念?是不是只有接地相才显示短路电流?
回复
4楼
不同相同时接地,也就是相间短路了,相间短路的短路电流是很大的。
回路1的A接地,回路2的B接地,那么短路电流就会在回路1的A相、回路2的B相体现出来。
回复
6楼
二楼同志说的很在理
回复
7楼
肯定会有很大的短路电流,仅次于三相短路了。
回复
8楼
谢谢楼主的分享
回复