做一个合肥的酒店,当地市政热源为蒸汽,不仅要求必须使用半年以上才可以用,而且没有市政凝结水管线,说当地热力管线就都是直接制蒸汽,再补软化水,凝结水不回用。还让我们自己处理凝结水。我们即使将其用于生活热水的换热,也只能解决一部分热量的回收,不能解决水资源的浪费问题,而且换热之后,水温还是很高,也不能直接排放,如果再做降温池或加冷水降温,又是一种浪费……我想问问大家有没有好的办法可以处理这部分凝结水。
做一个合肥的酒店,当地市政热源为蒸汽,不仅要求必须使用半年以上才可以用,而且没有市政凝结水管线,说当地热力管线就都是直接制蒸汽,再补软化水,凝结水不回用。还让我们自己处理凝结水。
我们即使将其用于生活热水的换热,也只能解决一部分热量的回收,不能解决水资源的浪费问题,而且换热之后,水温还是很高,也不能直接排放,如果再做降温池或加冷水降温,又是一种浪费……
我想问问大家有没有好的办法可以处理这部分凝结水。
另外我还想问问有没有了解合肥当地热力情况的工程师,真的是这样的情况吗?他们说当地热源都在水改汽?这样合理吗?我们问其原因,他们竟然说因为安徽是产煤大户,并且安徽不缺水……这就可以成为浪费资源的理由?我很不理解也很气愤……
12楼
恩,学习了~~
回复
13楼
若果回收 要考虑回收年限的 若果回收年限大于5年的话一般是不回收的,你这种情况凝结水可以用来冬天采暖,员工生活用水等等
回复
14楼
确实很困难,学习中。
回复
15楼
我也遇到过类似的情况,采取的做法是:
1。首先按2楼的意见充分利用余热。
2.由于利用完热量后,水温还是较高,不能直接排放,且排放很烂费。因此,做了一个50m3的蓄水池兼降温池,此水用于地下车库的厕所以及冲洗用水,再多了,就排了。
回复
16楼
凝结水温度高于回水温度就是浪费了,加大换热器的换热面积会解决此问题的。一般我们的凝结水温度40度左右,以回水温度而定,比回水高2~3度算高的了。
凝结水也不是不可以回收,一般铁离子都超标的,蒸汽锅炉水质标准中对铁离子浓度是有明确要求的。
凝结水储备起来,给酒店洗澡水、盥洗水等都不错的。
回复
17楼
我也正在做合肥的一个项目。为冷凝水的问题也做了很多工作。现在定下来的方案是冷凝水加热酒店生活热水。担心的问题是这个热水系统的可靠性。还是建议水专业再设置一套生活热水系统,保证酒店生活热水的不间断供应。另外一个项目,正好酒店需要蒸汽,凝结水直接进入锅炉。据说运行效果还 不错。凝结水无外乎这几种回收方式。和业主沟通看看。
回复
18楼
学习了 ,很好!
回复
19楼
111111111111111111111111111111111
回复
20楼
受教了
回复
21楼
就地回收利用还是个不错的选择
回复