一个大概50平方米的房间,是一个在在线分析室,里面主要可能产生的气体是氨气,由于里面的电器不防爆,所以要求做正压通风,用轴流风机能达到要求吗?还有关于送风口的安装位置有什么要求啊,第一次做,请求帮助啊,谢谢各位大虾了。 O(∩_∩)O~
一个大概50平方米的房间,是一个在在线分析室,里面主要可能产生的气体是氨气,由于里面的电器不防爆,所以要求做正压通风,用轴流风机能达到要求吗?还有关于送风口的安装位置有什么要求啊,第一次做,请求帮助啊,谢谢各位大虾了。 O(∩_∩)O~
22楼
没有做过,专业性很强,期待高手的解答,准备学习
回复
23楼
你的房间内部是散发氨气的,不适用正压通风,正压通风是在防爆区内单独的密闭小间内用离心风机从清洁处引风,送入室内,保证室内无易燃易爆气体进入,从而室内电气可采用非防爆型.
回复
24楼
1、有氨气房间应该要保证负压吧,设备应该要防爆的!
2、排风应该上排吧,氨气比空气轻!!
回复
25楼
《阀门选用手册》在哪里可以下载?
回复
26楼
正压通风那氨气都往外泄了,不是会影响其它环境
回复
27楼
不好意思,因为各种原因这个帖子发帖之后看了两天多都没有人给我回复,问题被我暂时搁浅了,我在来解释下哈,因为这个在线分析室比较小,人员也不长驻,业主里面的设备不防爆,所以设置正压通风,保证里面没有易燃易爆的气体,但是因为有可能里面有氨气产生(设备可能会有一定的泄露撒)保证正压通风把里面的 易燃易爆气体直接排除去,这样可以达到安全的要求,而且电气也没有吧这一块划分到防爆危险区域,就是因为做正压通风,通风规范要求这样的情况是设置正压通风的,室内正压大概在保持在10PA吧
回复