电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗?
阁中帝子
阁中帝子 Lv.14
2011年04月13日 16:35:43
只看楼主

电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗?

电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗?
免费打赏
woheni2010
2011年04月17日 22:25:18
12楼
各种做法 都有 不过最好不要
回复
无影
2011年04月26日 22:53:06
13楼

偶被提过强条的,详见供配电系统设计规范。
回复
电气老孙
2011年04月27日 09:58:18
14楼
现在很多做法是包括高层住宅的公共照明和应急照明都是从同一个配电箱出来,我个人意见还是尽量不要。因为规范规定普通负荷和消防负荷不应该共用配电线路,既然你用的同一个配电箱,那么配电箱的进线就一定是共用的了;我一般的做法是公共照明配电箱和应急照明配电箱分开设置,电井内的插座和照明均引自公共照明配电箱(我不认为电井的照明和插座属于消防负荷)
回复
淮岸听风
2011年04月27日 10:02:06
15楼
不能引,消防负荷应独立供电。一般负荷不能共用。
回复
daizm
2011年09月30日 09:50:16
16楼
电气竖井照明引自应急照明箱,竖井插座有的审查师理解为非消防用电,不能引自应急照明箱。
回复
daizm
2011年09月30日 09:55:43
17楼
民用建筑设计通则GB 50352—2005
电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
回复
caileitc19
2011年09月30日 11:45:21
18楼
学习了,但我们这以前做的都是做一个应急配电箱,公共照明,应急照明全部那里面引出来
回复
qoqodu
2011年09月30日 22:26:28
19楼
跟应急照明没关系的设备不应接在应急照明线路里
回复
hbhswdm
2011年10月01日 12:23:32
20楼

我现在作图是认同前半部分,照明引自应急照明箱,插座引自公共照明箱
回复
worufuping
2011年10月01日 18:35:24
21楼
呵呵,可以专用回路,强调的是回路,不是配电箱,但是某些省得审图答复文件不是如此,不用纠结
回复

相关推荐