12楼
各种做法 都有 不过最好不要
回复
13楼
偶被提过强条的,详见供配电系统设计规范。
回复
14楼
现在很多做法是包括高层住宅的公共照明和应急照明都是从同一个配电箱出来,我个人意见还是尽量不要。因为规范规定普通负荷和消防负荷不应该共用配电线路,既然你用的同一个配电箱,那么配电箱的进线就一定是共用的了;我一般的做法是公共照明配电箱和应急照明配电箱分开设置,电井内的插座和照明均引自公共照明配电箱(我不认为电井的照明和插座属于消防负荷)
回复
15楼
不能引,消防负荷应独立供电。一般负荷不能共用。
回复
16楼
电气竖井照明引自应急照明箱,竖井插座有的审查师理解为非消防用电,不能引自应急照明箱。
回复
17楼
民用建筑设计通则GB 50352—2005
电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
回复
18楼
学习了,但我们这以前做的都是做一个应急配电箱,公共照明,应急照明全部那里面引出来
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
19楼
跟应急照明没关系的设备不应接在应急照明线路里
回复
20楼
我现在作图是认同前半部分,照明引自应急照明箱,插座引自公共照明箱
回复
21楼
呵呵,可以专用回路,强调的是回路,不是配电箱,但是某些省得审图答复文件不是如此,不用纠结
回复