我设计了一个输水洞,消力池段为U形槽结构,但底板的横向配筋遇到问题,我配的筋是考虑下面受拉,可我的同事说应当是上面受拉。请各位同仁见解。
我设计了一个输水洞,消力池段为U形槽结构,但底板的横向配筋遇到问题,我配的筋是考虑下面受拉,可我的同事说应当是上面受拉。请各位同仁见解。
12楼
一般按池壁建成完成填土,但没有通水的情况配筋,就是下面受拉,同时在上面设置构造钢筋,也可满足池壁建成还没填土的情况。
回复
13楼
按弹性地基梁考虑的话,跨中上层受拉,如果挡墙受的弯矩够大,则相反
回复
14楼
看具体情况啦
回复
15楼
下面受拉。钢筋铺于下层。
回复
16楼
看你库容大小,可设置锚杆
回复
17楼
上面受拉!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
18楼
考虑两种工况:1,池内没有水,池外回填了土。2,池内水漫了,池外也有土的时候。
回复