【分析】请教变频器烧入口接触器的原因
mkhg119
mkhg119 Lv.2
2011年04月14日 00:35:34
来自于继电保护
只看楼主

现场的变频器前接了一个接触器,在停机或开机时变频器和接触器烧,请分析一下原因

现场的变频器前接了一个接触器,在停机或开机时变频器和接触器烧,请分析一下原因
免费打赏
mt0616
2011年04月15日 11:22:28
22楼
变频器内部有个直流母线,其正负极之间并有一个大电容,用于改善波形。变频器前端设接触
回复
skienct
2011年04月16日 20:34:36
23楼
楼主说的问题在频繁启动的情况下,接触器设置在变频器前端,会造成楼上的问题,会造成变频器整流电路烧毁,而且这样的设计不合理。 而且变频器下端接接触器都是很有讲究的,有一系列问题考虑,不建议在变频器前端设置接触器。
回复
qq544168596
2011年04月17日 21:18:05
24楼
学到不少东西
回复
sxw840716
2011年04月18日 00:38:41
25楼
同意上面说法
回复
xfy22222
2011年04月18日 20:35:30
26楼
我是真的 学习了
回复