现场的变频器前接了一个接触器,在停机或开机时变频器和接触器烧,请分析一下原因
现场的变频器前接了一个接触器,在停机或开机时变频器和接触器烧,请分析一下原因
22楼
变频器内部有个直流母线,其正负极之间并有一个大电容,用于改善波形。变频器前端设接触
回复
23楼
楼主说的问题在频繁启动的情况下,接触器设置在变频器前端,会造成楼上的问题,会造成变频器整流电路烧毁,而且这样的设计不合理。 而且变频器下端接接触器都是很有讲究的,有一系列问题考虑,不建议在变频器前端设置接触器。
回复
24楼
学到不少东西
回复
25楼
回复
26楼
我是真的
学习了
回复