只看楼主

谁见过三线制的双头应急灯,即一根充电线、一根开关控制线(用于就地控制开关或火灾强启控制)、一根N线,如果再加上PE线就是四根线。经常见设计图纸中选用这种双头应急灯用于上述控制方式,但我从来没有见过市场上有这种功能的双头应急灯,有见过的同学进来说说,能推荐一下厂家样本最感谢!

谁见过三线制的双头应急灯,即一根充电线、一根开关控制线(用于就地控制开关或火灾强启控制)、一根N线,如果再加上PE线就是四根线。经常见设计图纸中选用这种双头应急灯用于上述控制方式,但我从来没有见过市场上有这种功能的双头应急灯,有见过的同学进来说说,能推荐一下厂家样本最感谢!
免费打赏
fuweiwei58297876
2011年04月14日 11:47:40
2楼
跟楼主一样的问题。。。。。。自己也设计过 没买过
回复
无影
2011年04月14日 12:52:46
3楼
双头灯本身就是断电自动启动的。给三根线是L N PE,其实,PE线似乎也不必要,双头灯究竟是I类还是II类啊。
回复
linwni
2011年04月14日 13:28:22
4楼
跟楼主一样的问题。。。。。。自己也设计过 没买过
回复
无影
2011年04月14日 15:23:06
5楼
楼上不厚道,抄袭别人的回复。。。。。。
回复
greenele
2011年04月14日 16:16:39
6楼
我做过的双头灯都是断电启动的,没有三线制的。即双头灯不能接到双电源配电箱。
回复
liu65124358
2011年04月14日 17:43:41
7楼
从来没有见过这种灯,一般三根线里都有一根是PE线,充电线是在灯具内部的,外部断电,充电线自然就没电,应急灯就自动点亮。
回复
lcz080
2011年04月15日 18:00:44
8楼
靠断电点亮的双头应急灯,由于火灾时人为切除其市网供电电源,只保留蓄电池单电源供电(此时已没有备供电源,供电可靠性降低),这样的双头应急灯应当不适合用于二级以上负荷要求两路电源供电(主、备供)的场所。
回复
liu65124358
2011年04月16日 02:53:38
9楼
目前市面上的双头应急灯就只有这种形式的,反正我是没有见过浮充电线与电源线独立的双头应急灯,如果在意这个问题就不要在有火灾自动报警系统,需要做强制点亮的情况下是用这种产品,应该用另加应急模块的应急照明灯。至于你说的不能满足二级负荷的需要,我认为是满足了的,并没有违反供配电规范上的定义,你不能因为有一路电源被切断了就说它不满足,二级负荷只是要求供电不间断,供电可靠性是指火灾还没发生的时候要满足有两路电源可用,火灾后我只要保证耐火时限内的供电不间断就OK了。
回复
dianqipanli
2011年04月17日 05:19:43
10楼
手中正好有一份厂家样本-沈阳市亮美感应灯具厂的LM-ZFZD5W(255-94C/D/E/F)型多功能LED消防应急灯:
1.应急照明双保险,自带充电电池的同时,支持强制点亮功能。满足各种消防应急设计要求。
2.支持双回路供电、EPS电源、柴发供电功能。可有效避免备用电源启动时产生的切换时间间隙,满足消防要求。
不知可否满足楼主要求?不过不是双头的,而是吸顶安装的,样本上说通过国家消防产品认证。
回复
lcz080
2011年04月27日 11:13:38
11楼
“至于你说的不能满足二级负荷的需要,我认为是满足了的,并没有违反供配电规范上的定义,你不能因为有一路电源被切断了就说它不满足,二级负荷只是要求供电不间断,供电可靠性是指火灾还没发生的时候要满足有两路电源可用,火灾后我只要保证耐火时限内的供电不间断就OK了。”保证二级消防负荷的两路电源,应该是至火灾时有两路电源,其中一路备用以保证可靠性,一路电源故障了,另一路电源顶上。如果是平时保证两路电源,有何意义?
回复