老虎窗的荷载怎么折算
y315527308
y315527308 Lv.3
2011年04月14日 09:31:15
只看楼主

请问坡屋顶上面的老虎窗的荷载怎么折算呢?

请问坡屋顶上面的老虎窗的荷载怎么折算呢?
免费打赏
x1xqq
2011年04月14日 09:36:57
2楼
不知道你的老虎窗是如何做的,如何回答你?
回复
y315527308
2011年04月14日 10:00:36
3楼

我是新手也不知道怎么说,不过图是这样的


[ 本帖最后由 y315527308 于 2011-4-14 10:01 编辑 ]
回复
x1xqq
2011年04月14日 10:32:32
4楼
一,如果是进行结构整体计算的话,坡屋面结构板厚120(假定),按120厚计算自重为W,电算输入荷载应为W/cosa,a为坡屋面角度,即板厚度应取竖向厚度(面层、粉底均如此)。对于有老虎窗的板块,荷载可另加一点(近似取个值,自己定),近似不影响结构整体计算的结果。
二,如果是进行有老虎窗的板块的板配筋计算,屋面板厚度一般有加厚,并双层双向配筋(也有放大),若要提供板的计算书,就按前面的荷载进行计算就可以了。
回复
y315527308
2011年04月14日 10:39:08
5楼

非常非常的感谢你,你真好啊!忘记问了,是按照集中荷载还是线荷载输入呢?
顺便再问个问题,电梯的吊钩荷载输入值要去哪里查?吊钩梁布置在什么位置?建筑图上面没给出吊钩的具体位置。

[ 本帖最后由 y315527308 于 2011-4-14 10:48 编辑 ]
回复
x1xqq
2011年04月14日 10:56:43
6楼
按均布荷载
电梯的吊钩荷载输入值要去哪里查?吊钩梁布置在什么位置?电梯厂家提供的设备土建图
回复
y315527308
2011年04月14日 11:10:19
7楼
非常感谢
还有就是坡屋面的恒载要不要包括彩瓦的自重在内呢?建筑图上说采用的是彩瓦屋面,这要去哪查荷载呢?我是新手,问的问题很幼稚,见笑了,谢谢你的帮助

[ 本帖最后由 y315527308 于 2011-4-14 11:20 编辑 ]
回复
x1xqq
2011年04月14日 12:51:51
8楼
还有就是坡屋面的恒载要不要包括彩瓦的自重在内呢?
回复
y315527308
2011年04月14日 12:57:21
9楼
实在是感动啊 谢谢你 这个资料真好
回复
李子lion
2011年05月25日 09:44:26
10楼
一直纠结坡屋顶的荷载怎么折算呢!
回复
niuniuniuniu900211
2014年10月20日 10:49:58
11楼
x1xqq 发表于 2011-4-14 12:51 还有就是坡屋面的恒载要不要包括彩瓦的自重在内呢?很好用,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开