小弟刚学电气没多久 学了一点皮毛,系统图 只看懂 出去几个回路到哪里 敷设方式 导线/电缆型号 红圈标的出。只有左边的黄线圈的 一点看不懂 好多符号啊 高手指点 小弟感激不尽
小弟刚学电气没多久 学了一点皮毛,系统图 只看懂 出去几个回路到哪里 敷设方式 导线/电缆型号 红圈标的出。只有左边的黄线圈的 一点看不懂 好多符号啊 高手指点 小弟感激不尽
12楼
就是一个双电源的配电图嘛,你还想要知道啥
回复
13楼
前面是双电源切换开关,之后是支路保护开关,再之后是线型选择,再再之后是支路去处。
回复
14楼
我也是新手
回复
15楼
10楼说的很详细了
回复
16楼
加我QQ 284851338
回复
17楼
后面是电缆要求和敷设方式;WDZN为低烟无卤耐火(阻燃?)电缆;敷设方式似乎没有统一的国标,抄一个过去施工图纸的图例说明(不完全一样,供参考):
CT桥架敷设
SC钢管保护敷设
CE棚内暗敷
CC柱内暗敷
WC墙内暗敷
FC地面暗敷
BC梁内暗敷
回复
18楼
SD96-AI3电流表
SD96-AV3DYB电压表
WATSGA-400/4 双电源切换开关 400A 4极
MCCB-320A/3P 塑壳断路器 320安培 三级 无壳架型号
MCB-C25/4P PR40/4P 40KA 4极浪涌保护
3×LMZJI-0.5 300/5A 电流互感器0.5级 变比300/5,无电压互感器
GT-LCS 消防总线的输入输出模块 监测回路中的运行电流
XL-21改 落地柜,无规格,无零、地端子排
WDZN-YJV4×150+1×70 CT SC125 WS 低烟无卤电缆 沿桥架敷设、穿焊管φ125沿墙明敷,通常动力选3+1或3+2,配管过于夸张
Pe131.7 设备功率 Kx0.9 需要系数 Ijs220A 计算电流220A,一台喷淋泵37KW,两台风机8KW,四台潜污泵16KW,Σ=70KW.可能把备用的也算上了。
回复
19楼
gfssdfgsdf
回复