铝合金电缆使用铝接线端子行吗?
wuqiaohan
Lv.3
2011年04月14日 11:26:27
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
工程中使用铝合金电缆,电缆接头使用的是铝接线端子,与铜排连接是否允许?
工程中使用铝合金电缆,电缆接头使用的是铝接线端子,与铜排连接是否允许?
免费打赏
jiayunbo
2011年06月05日 15:50:13
12楼
铝合金电缆厂家免费配送专用接线端子啊。
回复
hobbyist
2011年06月05日 20:42:31
13楼
铝合金电缆和铝接线端子不产生电池反应就可以
回复
liu404735234
2012年05月18日 14:49:19
14楼
标准是铜铝过渡线鼻子
回复
jasonqf
2013年06月04日 20:34:10
15楼
采用铜接头搪锡后,直接压接铝合金电缆。
回复
上一页
相关推荐
铜线和铝线不能相接
电气工程
一机一闸、一漏一箱!临时用电各级配电箱(柜)配置标准
电气工程
防雷均压环的设置高度是多少?防雷均压环怎样算量?
电气工程
最全面的弱电行业图例,再也不用到处找图例了
电气工程
施工现场临时用电接地系统分析
电气工程
机电安装预留预埋的5个实用工艺,值得学习!
电气工程
如何看懂电源电路图
电气工程
配电房、开关站及柴发机房净高尺寸要求,仅供参考!
电气工程
家用配电箱中空气开关和各种回路的知识
电气工程
建筑给排水工程创优要点
电气工程
变压器无励调压和有载调压
电气工程
充电桩配建与设计
电气工程
某广场配套商业机电安装双优化案例
电气工程
建筑电气——PLC与变频器通讯接线
电气工程
各类配电箱安装接线方法及尺寸定制
电气工程
电梯结构与基础知识
电气工程
关于排插的这些“致命”操作,你中招了几个?
电气工程
住宅地上楼梯间内可以不设置疏散指示标志灯
电气工程
国网“电网一张图”“图”显未来!
电气工程
工信部联合印发:新材料大数据中心总体建设方案
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开