为啥要进行变压器冲击合闸试验
lhd7818
lhd7818 Lv.3
2011年04月14日 15:44:05
来自于变压器
只看楼主

多少容量的变压器需要进行冲击合闸试验

多少容量的变压器需要进行冲击合闸试验
免费打赏
阿妈拉电技
2011年04月15日 09:39:49
2楼
对变压器进行冲击合闸试验的目的有两个:
(1) 拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。
(2) 带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1秒即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护装置误动作,需做冲击试验。
回复
lhd7818
2011年04月29日 17:53:09
3楼
请问变压器一般要冲击几次
回复
zyz8438
2011年04月29日 19:43:03
4楼


新投运的变压器一般冲击试验5次。
回复
zyz8438
2011年04月29日 19:46:41
5楼


说得不错。

新投运的变压器做冲击合闸试验的目的主要有:
1、利用操作过电压,检验变压器的绝缘强度;
2、利用励磁涌流产生的电动力,检验变压器的机械强度;
3、检验继电保护(差动保护或速断保护)是否能躲过励磁涌流。
回复
wojv2009
2011年04月29日 20:43:24
6楼
拉开空载变压器时,为什么会产生操作过电压?什么原理?
带电投入空载变压器时,为什么会产生励磁涌流?什么原因?
回复

相关推荐