【实例疑问】这样是否要设环形通气管?
jixiujuansc83
2011年04月14日 16:11:35
只看楼主

左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]

左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?
这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?

[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
zhw-zh
2011年04月15日 21:28:47
12楼
不需要做环形通气管
回复
zwq19780908
2011年04月15日 21:42:04
13楼
两根立管可以了
回复
hero_ly
2011年04月16日 00:07:08
14楼


支持这个说法!!
回复
monomoon
2011年04月16日 08:05:17
15楼


我也顶下这个,同意。
回复
li38542508
2011年04月16日 08:44:33
16楼
对一般加多一条立管
回复
心平气和1118
2011年04月16日 11:04:48
17楼
最好做两根排水立管
回复
eric.wang
2011年04月16日 11:55:53
18楼
新规范对于不能升顶通气的情况补充了自循环通气,可以考虑设计成自循环通气
回复
q5231623
2011年04月16日 12:09:55
19楼
请问排水点是不是画在蹲便的不是自带点上就行呗?
回复
q5231623
2011年04月16日 12:13:13
20楼
呵呵,大哥“只能做管道清扫口”是什么意思?你是指横管上还是立管上不能设什么?求教了,拜托!
回复
老科
2011年04月16日 13:27:50
21楼
最好用直角四通~
回复

相关推荐