左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]
左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?
这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?
[
本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A7/81/rBBhH11F4B6ALyj-AABULfhvMLc241.jpg)
22楼
没有必要上环形通气管,用两个排水立管好点吧。反正都是两个立管,为何不用设排水立管
回复
23楼
可以做四通,要用直角四通,但施工的时候很少很少用直角四通,有些厂家都不做了。设计一般不考虑施工,可以理解。我说的是清扫口是装在楼板下横管上的,不装在楼板地面上,因为蹲便的安装如果没有降板一般都要砌台阶,所以不便装在楼板地面上。
回复
24楼
大于等于4个卫生器具且大于12米、大于等于6个大便器 应设置环形、
环形麻烦,直接2根立管
回复
25楼
二楼以上的支管均可设置在楼板下(也可用管堵代替,要与墙皮有一定距离,多少记不清了),但一楼的必须设地面清扫口
回复
26楼
1、学校厕所一般不做吊顶(要问建筑),左侧蹲位排水支管宜设于蹲位后为好。
2、直角四通一般很难买到,要看各地供应情况而定,若不吊顶可在立管上用两个三通连接(下面一个三通为45度斜三通)。
回复
27楼
仁者见仁,智者见智,学习了!
回复
28楼
嘎嘎 这种情况是要做的
回复
29楼
很实际的问题,学习了。
回复
30楼
两根立管,施工方便,材料采购也方便,何乐而不为呢,何必纠结于一根立管,一根立管,反而情况便复杂了
回复
31楼
支持一下 楼主不太愿意做两根立管 貌似想节省投资的意思
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复