【实例疑问】这样是否要设环形通气管?
jixiujuansc83
2011年04月14日 16:11:35
只看楼主

左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]

左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?
这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?

[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
faye808
2011年04月18日 15:04:41
32楼
横管接入同一根立管,要不同高度接入了,影响吊顶高度,还不如两根立管好
回复
枫之影
2011年04月18日 15:51:56
33楼
用直角四通就可以不设环形通气管。凑字凑字凑字凑字凑字凑字~~
回复
zh0708
2011年04月18日 16:03:29
34楼
做两根立管岂不是更好,方便设计也方便施工
回复
luogbmailbox
2011年04月18日 17:19:38
35楼
学习一下了,谢谢!
回复
zhaoyouli-2009
2011年04月18日 21:10:39
36楼
每次来这里,都能学到东西 谢了谢了
回复
hb_123456789
2011年04月18日 22:44:55
37楼
我觉得可以,每条横管都不超过6个蹲便,要是做两个立管就更没问题了
回复
happyzqh
2011年04月19日 09:30:30
38楼

支持!
而且应该不用设环形通气管。
回复
chefei1984
2011年04月19日 09:46:29
39楼

最好不要做自循环,这样做的话,通气条件很差,影响排水管道畅通;
对于楼主的图,我也认为最好做2个立管 分别接支管,方便施工,而且通气条件较好;
如果非要做这种两个支管接到一个立管上,那就是连接了9个蹲便器,大于等于六个就要设环形通气管。
回复
八匹马
2011年04月19日 11:12:42
40楼
楼主这样做法没有问题,两根支管要直接接到立管上,立管上开两个斜三通,也不需要设置环形通气管,规范上是指单根支管连接的大便器超过6个要设置环形通气管
回复
liuqiang1006
2011年04月19日 11:33:16
41楼
来学习建筑给排水的知识。