【实例疑问】这样是否要设环形通气管?
jixiujuansc83
2011年04月14日 16:11:35
只看楼主

左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]

左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?
这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?

[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
shenlant
2011年04月19日 12:54:55
42楼
学习了,经常遇到类似的问题
回复
慈悲
2011年04月19日 12:57:25
43楼
每次来这里,都能学到东西 谢了谢了
回复
liwangy
2011年04月19日 16:35:40
44楼
哦,我是想说,有的同行们忽略了一点:楼主提到高窗——左侧不设排水立管
回复
scorpiodygh030
2011年04月20日 08:27:14
45楼
肯定是2跟立管比较合适,做两根立管岂不是更好,方便设计也方便施工,干嘛非要纠结于一根立管呢,
回复
liuguoqing2010
2011年04月20日 08:50:53
46楼
楼主提到高窗——左侧不设排水立管楼主提到高窗——左侧不设排水立管v
回复
smalllulu
2011年04月21日 10:06:33
47楼
做两个立管下去,或者画图时,从中间画,做个T型,咋样呢?!
回复
貌似很忙
2011年04月21日 15:47:32
48楼
学校卫生间使用次数密集,排水量大,建议一边一根排水立管,并且每根立管连接最多5个大便器,最长横支管不超过12米。
回复
wlhc
2011年04月22日 00:24:31
49楼
支管都接立管就不用做,多数蹲便器的排水点不是蹲便器自带的那个圆圈
清扫口的位置也应该往墙边靠点
keyi可以不设通气管
回复
南极洲
2011年04月24日 22:14:19
50楼
可以不设环形通气管。接立管用立体四通即可,没有高差关系的。
回复
jianyh
2011年04月26日 16:09:17
51楼
现在手上也的一项目,这和布置几本一样,,不过我没做。原因是,支管长度没超, 如果按6个