左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]

左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?
这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?

[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
tjad_33mdf
2011年04月28日 18:51:41
52楼
可以不做环形通气,不过如果你每层都是那么多蹲便器的话,立管要放大到De160
回复
guo20101127
2011年05月03日 17:10:56
53楼
两个立管。两个立管。两个立管。两个立管。
回复
阿东18
2011年05月04日 13:26:13
54楼
可以不设,规范4.6.3 连接6个或6个以上大便器的污水横支管;你的污水横支管最多只有5个
回复
sjyshw
2011年05月04日 16:36:15
55楼

顶!!1
回复
zyl_19820605
2011年05月05日 15:58:00
56楼
这个刚打了个擦边球,不用做的!建筑专业水平的应该不错!
回复
yghglg
2011年05月07日 10:52:53
57楼
这个倒是可以不设,
回复
kingdom0209
2011年05月09日 17:39:09
58楼
回复才能看到有什么东西是吗?
回复
happyzqh
2011年05月10日 14:49:11
59楼

支持!我们就这样做。

[ 本帖最后由 happyzqh 于 2011-5-10 14:51 编辑 ]
回复
weilejianglai002
2011年05月11日 15:37:59
60楼
这样画图看着都累!排水不是很顺的
回复
ytan621
2011年05月11日 22:17:36
61楼
可在右边墙设2跟立管啊,这样就小于6个了。