请教:35kV变压器上方是否能过空调冷气管?此为设计图纸所设计。由于担心空调冷气管长期使用,容易形成冷凝水,威胁变压器的使用,希望设计做出变更。但设计院回复没有规范明文规定,不予变更。不知是否规范真的没有此项规定?望各位大侠赐教!
请教:35kV变压器上方是否能过空调冷气管?此为设计图纸所设计。由于担心空调冷气管长期使用,容易形成冷凝水,威胁变压器的使用,希望设计做出变更。但设计院回复没有规范明文规定,不予变更。不知是否规范真的没有此项规定?望各位大侠赐教!
2楼
有规范的保温,又不影响母线(有足够的距离),是可以的。
回复
3楼
“有足够的距离”如何理解?如果在正上方有冷凝水不是会直接滴落下来吗?风管保温是一定的,但是如果使用几年后就很难说了。在使用方看来,对电气安全应该是埋下了很大的隐患。不知规范在此是否有明文规定?
回复
4楼
同样的问题,今天又咨询了空调专业的同事。他同样认为从变压器正上方过冷风管不合适,但并无具体规范佐证。
回复
5楼
请问是多大的变压器,假如变压器容量超过3000kva以上,变压器正常工作会产生磁场。在一定范围内对导电金属有电磁作用。超过一定安全距离应该没有问题。冷凝水可以把冷凝管倾斜安装。
回复
6楼
个人觉得这是很不安全的。叫甲方让设计单位出设计变更(变更原因就写:应甲方要求更改)
回复
7楼
如果是冷气风管的话,问题不大。
如果是冷冻水管道的话,这就有问题了。
回复
8楼
在这里我学习到很多,有时间也很喜欢到这里学习交流。但是对于一些不懂的问题,也只好看看而已。但是迫于又需要土木币,所以只好打下这句话,每次看帖又无话可说时回复一下。
回复
9楼
存在安全隐患。
回复
10楼
如果是冷气风管的话,问题不大。
如果是冷冻水管道的话,这就有问题了。
回复
11楼
虽然没有明文规定不允许经过,但过的是空调的冷气管道,个人认为即使做保温的话,时间长了也难免会出现冷凝水滴威胁变压器的运行,不能给自己留下安全隐患。
回复