求助:关于住宅楼设置灭火器的问题
huangxiang88
2006年04月19日 16:00:30
只看楼主

规范规定:6.1.3 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 也就是说住宅楼的公共部位设置一具1A的就可以了.再看规范:6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 两条规范到底是配置一具1A的还是2具1A的. 这两条规范是否矛盾!

规范规定:6.1.3 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
也就是说住宅楼的公共部位设置一具1A的就可以了.
再看规范:6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
两条规范到底是配置一具1A的还是2具1A的. 这两条规范是否矛盾!



免费打赏
huangxiang88
2006年04月19日 16:24:20
2楼
本人自己的理解就是6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 后加一句住宅楼除外.
回复
qinjunru918
2006年04月19日 16:45:30
3楼
前几天听新闻说,现在消防部规定:住宅每户需设灭火器一具。
前段时间听朋友也说现在申图都要设灭火器才能过,具体数量就不太清楚了。

顺便请教一下:“一个计算单元”是指什么范围?不好意思,不算内行不太懂。
回复
saerka_rock
2006年04月20日 09:29:52
4楼

不算矛盾吧~
当住宅楼的公共部位单独为一个计算单元时,须设置2个
当住宅楼的公共部位和住宅其他部位共同作为一个计算单元时,是指这个大范围内不少于2个,此时在公共部位设置1具灭火器也就可以了!
回复
usdream
2006年05月25日 14:05:51
5楼


那说到低就是在住宅楼的公共部位设计I具了!!!
回复
along770319
2006年05月25日 15:15:09
6楼
我这里一般是在公共部位配置2具灭火器。
回复
podal123
2006年05月25日 17:17:31
7楼
住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2只能算是一个设计单元里的一部分,不能算是一个设计单元。个人观点。。
回复
podal123
2006年05月25日 18:37:29
8楼

计算单元指将建筑中若干相邻且危险等级和火灾种类均相同的灭火器配置场所作为一个总的灭火器配置场所进行灭火器配置设计计算的组合部分。其保护面积、保护距离和灭火器的配置数量等均按该计算单元所包括的总的灭火器配置场所考虑
回复
kj
2006年09月07日 10:00:58
9楼
可能很少见的灭火器图片大全:http://co.163.com/forum/content/1666_474894_1.htm
回复

相关推荐

APP内打开