无语!看得出这是个临时简易用房,直接用型钢对接,跨中弯矩大,焊缝不拉裂才奇怪。
回复
3楼
开来钢梁一定要做成变截面的 包住弯矩图啊~
回复
4楼
钢梁计算过没有!!!!!!!!!!
回复
5楼
应力过于集中!需改变截面大小~~
回复
6楼
1、焊接质量不行,没有熔透
2、用的是普通栓吧,好像是被拉断了。
回复
7楼
回复
8楼
我是来找币的,学习了
回复
9楼
这个做法有点业余,
首先:主梁与次梁的截面相差不大,主梁截面宜做得高一些。不要用管做梁,耗钢大。
另一方面,梁中间弯矩较大的位置可以做成变截面的梁。
再次,关键点的施工与设计一定要慎重,要强节点。
回复
10楼
一个比一个恶搞 哎!!!
回复
11楼
私搭乱建,好在没有出什么安全事故。
有工程,还是找设计院吧
回复