单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)
单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。
请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)
22楼
肯定要并列运行,不然就是T接了,但是一定要保证开环,也就是2台变压器主进断路器和分段母联的断路器任何情况下只能有2个处于运行状态。
回复
23楼
学习中~~
回复
24楼
供电局允许同时引入两路电源吗?就算允许,但规范中不允许两路电源并列运行
回复
25楼
楼上的兄弟一看就没接触过供电方案,只有临时用电单路,永久均为二路或以上供电!
回复
26楼
前些天问了供电局,他们自己说是还没遇到这种情况(以前我们这里没什么大的工业),如果我们一定要并联运行的话要计算好才能并联起来倒换电源!请问大家应该如何计算?需要哪些参数?
回复
27楼
并列运行不是很安全吗?为何冒险?北京地区不允许并联运行.并联运行理论上是可以的.实际中假如条件具备,但没人敢冒险.
回复
28楼
是短时间并联,为了倒换电源的时候不停电!(场厂里有重要的机组运行)
回复
29楼
如果电源来自同一上级变电站,站内2台主变参数完全相同,符合6楼所说的电压并列条件,短时倒电源没有问题;我们这里为提高供电可靠性,10kV系统照并不误。不过要核算断路器额定短路开断电流能否满足要求,这是关键。如果连这一点都做不到,那发电机就不用发电了,谁敢往网上并啊!
回复
31楼
学习中。
回复
32楼
没听说过电缆并联运行,其实10KV母线单母线分断就能达到楼主得要求啊。
回复