两条10KV供电线路能并联运行吗?
woniu888
woniu888 Lv.3
2006年04月19日 18:41:53
只看楼主

单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)

2006年12月19日 09:29:24
33楼
这个问题很简单,不需要我们来考虑,因为这个问题在供电公司提供供电方案时早就研究过了,这是涉及到电网安全的原则问题,无论这两个电源是否来自同一个系统,在用户端都不允许并联运行,在两个电源的10kV侧断路器的操作回路中设有专门的互锁回路,确保这两个电源不会并联运行。
采用双10kV供电的场合一定对供电可靠性要求较高,倒换电源一般情况下不需要人工操作,备自投装置会自动实现。人工操作停电时间长而且需要有十分熟练的人员,否则发生误操作的可能性较大,还是自动装置好一些。
回复
bbbe2006@co163
2006年12月19日 09:51:06
34楼
(我是新手)
上个月我们给某矿上做了一批柜子,2路进线,一用一备,互锁的。
我到现场售后服务,他们要求把互锁拆除,2路可以并联运行
我和他们说我做这几年没这么做过,需要得到有关部门同意。要改你们自己改,我们不负责任。他们就自己改了,核相后送电我闪了好远,和他们直接说:我害怕。。。。。。
他们那粉尘比较多,需要定期(2个月)清扫变压器。在倒线路的时候又不允许断电。所以是先投另一组电源,再断这一组,不像习惯上先断一小会再投另一组。
运行上没问题,不过出问题就是大事故~。
回复
dxd_q30
2006年12月19日 10:47:43
35楼
我晕,核相核出250伏你还 想并??????????你们公司钱多想陪点出来??????????如果想并在上级变电所申请个母线 分段(投资不小哦)。你们 是双供一变 ,还是双供双变????????????
回复
lin79228
2006年12月19日 11:09:38
36楼
短时间的变压器倒换应该是可以的吧,2线路并列运行的最大损害就是环流,对电力的一种极大的浪费!而且一级负荷的首要条件就是不停电,我们单位每次倒闸操作都有个线路并联的瞬间啊,不然如何实现不停电。主要是看楼主所说的并联的位置究竟在那里了.....
回复
zhuixing-1188
2006年12月19日 12:26:55
37楼
应该说是不可以.建议楼主在两路进线处安装一个联络开关柜,并且与两个进线开关互锁(即三个开关只能同时合两个).
回复
sdx_6207
2006年12月20日 08:56:57
38楼
同意22、37楼兄弟的意见,在低压并不合适,10KV侧实际出自同一个110KV变电所应该没有角差,线路进线侧核好相就行,按楼上的意见,实际为环网供电开环运行,加上BZT应该能保证可靠性
回复
xxly
2006年12月20日 11:06:42
39楼
请问贵单位做什么产品,属于几级负荷。不是一、二级负荷供电局是不允许采用双电源供电的。再说目前电力供应依然紧张。
回复
tnt844
2006年12月20日 13:57:00
40楼

供电局肯定不会允许你长期并联的,但是短时间并联如果合同上没有明确的话,可以向供电局调度申请。
回复
mxchcq
2006年12月20日 17:05:11
41楼
同意10楼的说法,根据我们这以往经验,供电局是不会同意的.也违反了供电安全规范
回复
caoaijun302
2006年12月20日 19:50:07
42楼
这个问题用不到你来考虑,设计方在设计时已经考虑过了。双电源的目的本身就是为了做到不间断供电嘛,所以在正常倒电操作时肯定会有短时间的双回路并联运行。不过从你说的情况来看,设计上有些缺陷,两回路电压差有点大,建议找设计方问问。
回复

相关推荐

APP内打开