两条10KV供电线路能并联运行吗?
woniu888
woniu888 Lv.3
2006年04月19日 18:41:53
只看楼主

单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)

2006年12月20日 19:53:06
43楼


呵呵,能出什么大事故呀,来自通一台变压器或者相同型号的变压器(符合并联运行条件),又进行了核相,会出嘛事呢?我们都做了几十年了。
回复
humingchen
2006年12月20日 20:29:27
44楼
你跟供电局商议呀,不就是不停电倒电源吗,供电局同意就行,但你每回倒电源要受供电局调度.
回复
zyzylz
2006年12月20日 21:23:43
45楼
建议不要并列运行!主要对上一级变电所短路时不好
回复
tommrow
2006年12月20日 22:47:07
46楼
我迷惑的是,你们的配电房是谁给设计的?

需要并联运行?!
回复
山高水美
2006年12月21日 11:26:42
47楼
。。没,,
回复
woniu888
2006年12月21日 18:58:07
48楼

呵呵!兄弟你到底看没看明白我单位配电房的供电方案呀!?不过还是感谢你的参与!
回复
cgxi286
2006年12月21日 20:25:17
49楼
我晕,这样的问题都提,一点电的基本知识都没有!这环流会引发事故的!!!我也终于明白供电局为何不信任你们了.
回复
woniu888
2006年12月22日 16:58:23
50楼

我再晕!你怎么知道供电局不信任我们了!?供电局给我们的答复是:可以短时间并联运行,但是要计算一下!具体怎么算他们也没敢说,我估计是供电部门也没遇到过类似的情况!我单位的电源回路设计的是两路电源不能并联运行的,但我单位的重要机组又要求在倒换电源的时候不能停机!所以我才发贴想听听高手的意见!互相学习嘛!就是不能并也要说出理由来呀,要不怎么去说服领导呀!呵呵!
现在我已经找到合理的解决办法了!多谢大家的参与!
回复
hys_nc
2006年12月22日 18:35:49
51楼
一般不考虑并联供电,而且一旦10kv端发生故障,影响面大!
回复
wqc.54899
2006年12月22日 20:01:31
52楼
以下是引用hkgd8848在2006-04-20 00:25:37.0发表的内容:
按照规定是绝对不允许这样并列运行的,供电合同上应该有这样的条款。
主要原因是安全。
其一,如果其中一路线路上发生故障,会通过你厂的10KV母线导致另外一条10KV线路同时故障,你厂的双电源会全部失去,谈什么电机不失电呢?
其二,如果其中一回路线路停电检修,也会通过你厂的10KV母线导致另外一条10KV线路带电,如果检修人员不按照规定验电接地是会死人的!如果按照规定验电接地会引起未停电的线路三相短路!
两路电源的目的就是在故障情况下还有一路电源能使用,但是并列运行的话,还不如一路电源节省呢!
另外,这两路10KV电源虽然来自于同一个110KV变电站,但是是否是此站的同一条母线呢?虽然这和本问题根本没有任何关系。
严厉支持,认真学习,
回复