单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)

单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。
请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)
免费打赏
ql1020
2007年08月23日 15:09:08
53楼



请问你最后的解决办法~????
回复
maoping666
2007年08月23日 19:57:46
54楼
按正常来说,配电房肯定没有安装专门的并线开关柜,楼主想并联,也不行呀
回复
tianzhu5272
2007年08月24日 00:02:31
55楼
坚决同意10楼的说法!!
你并联的目的是什么?并联之后你的目的就会达到吗?
其实,互为备用是最好的!
回复
hyderfas
2007年08月24日 09:16:27
56楼
挺热闹的,这个题目有意思,楼主的题目出得算清楚,各位回答倒有点不入题。其实楼主的供电系统是:有二路10kV独立电源,该电源的老爸、爷爷均不是同一个,至于爷爷的老爸是不是同一个也不知道,而且楼主用的电源除了楼主用户这个儿子外,沿线还有不少兄弟姐妹,并且分配也不均匀,电压有二百多伏的差别,在这种状态下,二个10kV兄弟能否短时合为一家进行楼主的变压器倒闸操作(注意不是变压器并列运行,而是10kV母线并列)。这种状况是不允许的,供电局也不敢答复,主要原因是:二路电源的祖宗相隔太远,每个祖宗的子孙负担可能不一样,如果负荷相差太远,楼主的10kV电源并列的话,楼主的的母联将成为供电家族的负荷平衡点,矛盾就会集中在你的身上了,即负担轻的老爸、爷爷(甚至是爷爷的老爸)将通过楼主的10kV线路和母联到另一条10kV向负担重的老爸、爷爷(甚至是爷爷的老爸)反供电,可能造成楼主的二条供电线路过负荷(当二路老爸、爷爷、甚至爷爷的老爸负荷严重不均匀的时候)跳闸。那时楼主就分不到家产了。当然,供电局要是跟你关系好,在你每次并列倒闸操作时,帮你核对二路电源的负荷满足并列要求,就可以了,但供电局也必须先进行老爸(35kV侧)的并列,有时甚至要从爷爷的老爸、爷爷、老爸逐级进行并列后才允许楼主并列,综上所述,楼主要想并列倒闸操作,不容易。
回复
t800
2007年08月24日 17:00:31
57楼
同意楼上的形象解释,其实这个问题就是2条35KV的变压器低压端-10KV侧可以不可以并联的问题,只是这个系统涉及比较复杂,少见。