变频无法启动
wanghaitao198492
2011年04月15日 12:00:16
只看楼主

电动机突然掉电变频无法启动,变频用的是西门子MM430的,用中间继电器来控制变频器。图中PW开关电源是在电机内部还是在变频器内部?PW的输入电源是多少输出是多少?能不能不经过压力表把电源直接接到变频器上 为什么?变频器中数字输入指的是?模拟信号指的是?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-15 14:01 编辑 ]

未命名.jpg
电动机突然掉电变频无法启动,变频用的是西门子MM430的,用中间继电器来控制变频器。图中PW开关电源是在电机内部还是在变频器内部?PW的输入电源是多少输出是多少?能不能不经过压力表把电源直接接到变频器上 为什么?变频器中数字输入指的是?模拟信号指的是?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-15 14:01 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
dhongw
2011年04月18日 15:36:51
2楼
复位了么 检查一下
回复
tnt8416
2011年04月18日 19:21:48
3楼
图中PW开关电源是在电机内部还是在变频器内部?
答:PW开关电源是在变频器外部的。它是输出5V,由你所画的压力表??看上去是个可变电阻而已啊,经可变电阻调节后,输入给变频器的模拟信号0~5V输入端。起到调频调速作用。

PW的输入电源是多少输出是多少?
答:底下有个N,上头应该是L,即交流220V。

能不能不经过压力表把电源直接接到变频器上 为什么?
答:如上,AIN1+,AIN1-这是0~5VDC模拟量输入端,只能输这个电压。。

变频器中数字输入指的是?
答:DI?数字信号,大概来说就是高、低2个电位,通俗的。。开,关,或者通、断等待。
比如你设定数字输入端1为正转,数字输入端2为反转等,接通相应端,会达到正、反转切换。。。(不知道俺说的对不。。。不对,,就汗颜了。)

模拟信号指的是?
答:模拟信号。。。百度一下好吧?标准的信号一般有0~5VDC,0~10VDC,4~20MADC等连续的信号。

[ 本帖最后由 tnt8416 于 2011-4-18 19:24 编辑 ]
回复
水中央
2011年04月18日 22:39:14
4楼
请给出具体的中间继电器及那个压力表的二次接线,变频器内外部电源的,图纸是楼主提供的,怎么还问别人这个是什么,那个是什么呀??
回复
zhengyun315
2011年04月18日 22:51:31
5楼
回复
ll654123ll
2011年04月19日 08:46:53
6楼
学习 学习
回复
jason33184
2011年04月19日 10:35:32
7楼
压力达到启动条件了吗 还是打到停止条件?
回复
wanghaitao198492
2011年04月19日 20:27:25
8楼
图中1号端子+10是电压符号吗
回复
ccccyq
2011年04月20日 08:40:22
9楼
谢谢地板,学习一下变频器相关知识
回复
punkbright
2011年04月20日 09:27:03
10楼
顶4楼的扫盲

最简单的办法就是故障复位,但是根据你的接线图,根本就没有DI可以额外接按钮,更不可能定义某个DI为复位信号。

所以,只有用笨办法,先把主电源断开,等到变频器放电完毕再上电就正常了。