大家来讨论一下这个案例
lvsu729
lvsu729 Lv.2
2006年04月19日 22:05:59
来自于甲方业主
只看楼主

在工程设计时,设计单位按照排架柱进行设计。因柱间支撑影响甲方设备安装,甲方及时向设计提出后。设计人员回复(口头):没事,我可设计成上柱支撑。后来图纸完成后,施工过程中,施工单位发现图纸中关于柱间支撑的表述不清楚,于是要求设计单位明确。设计单位明确如下,厂房内所有柱间支撑均采用上柱支撑,位置自柱顶往下1.8米。(不符合规范)并说:这是甲方要求他这么设计的。拿到变更后,因涉及到主要承重结构变更且违反设计规范,甲方不放心送到审图中心。审查居然合格。甲方于是将该变更交施工单位实施。(该厂房四联跨,每跨18米。郾口高度7米。中柱高8.6米,M型屋面)

请问如果该变更除了问题,责任如何划分?设计单位说的是甲方要求他这么设计的。是否成立,甲方该负什么责任?
免费打赏
oeg
2006年04月20日 14:47:29
2楼
应该是设计院的责任,甲方只是提出使用要求,因为设计院是设计专业单位。
回复
shkw
2006年04月21日 11:00:47
3楼
设计、业主、审图中心都有责任;设计、审图的责任大些。
回复
mawenhao8696
2006年04月21日 11:10:01
4楼
设计院的主要责任,因为整个工程来看,设计是最主要的.万事开头难.如果设计除了问题.那什么东西都不要做了.所以关键是在于设计上的.
回复
zhuzunhua2
2006年04月21日 14:40:20
5楼
挪一下柱间支撑位置及屋面支撑位置,
回复
xing-250014
2006年04月21日 17:46:16
6楼
只要设计院签字盖章那么就是设计单位的责任
回复
suntuolin
2006年04月22日 11:16:45
7楼
当然是设计单位的错误,甲方只是提出了自己的设计意见,设计单位有权力根据设计规范的要求进行设计和更改。假如这个位置将来出现了问题,作为施工单位是有一定的过失的,但是主要的责任在设计院。
回复
qinfan0704
2006年04月22日 19:38:50
8楼
设计院,现在越来越爱"捣桨糊",专门唬人!做事不负责任!
回复
zhfman
2006年04月22日 22:30:19
9楼
出了事,五方责任主体成员都跑不掉。只有责任轻重之分
回复
jiangre
2006年05月06日 23:14:27
10楼
如是设计院的正式变更,设计院负主要责任,审图公司负过失责任。
回复
liudeng1976
2006年05月07日 11:03:25
11楼

甲方只是提出我需要这个建筑物完成后达到的使用功能,采用什么结构设计那是你设计院的问题了,你发出变更经过审图公司的审核并同意按设计要求施作,那施工单位在监理的监督下就必须严格按设计要求完成。如施工单位或监理觉得图纸存在问题,就得及时想甲方提出书面通知,做好相关记录。以防出现问题后可以进行追蒴。
回复

相关推荐