大型商场的中央空调设计问题,高手帮帮忙
4099556
4099556 Lv.2
2006年04月20日 00:34:53
来自于中央空调
只看楼主

设计一个40000平米有四层的商场,中央有一个大约700平米的有中庭部分。请问当计算负荷的时候怎么算有中庭部分的负荷。天井顶部是玻璃钢采光顶。我觉得冬夏季中庭部分肯定会产生温度梯度,夏季顶层热负荷变大,冬季底层冷负荷变大,如果夏季采用顶部机械排风不知道可行不????但是顶部是玻璃钢能安装排风机吗???

2006年04月20日 10:00:21
2楼
风机可以装混凝土屋面上的,干吗放玻璃钢上?
回复
sunus163
2006年04月20日 10:43:30
3楼
屋面离玻璃钢顶应该有一定顶高度,排风口宜设在二者高差的侧面,这样防水也好做一些。
回复
4099556
2006年04月20日 21:59:28
4楼
有知道中庭负荷的吗?但是顶层是一个室外娱乐广场不适合放置风机吧
回复
xiamengaote
2006年05月04日 14:16:19
5楼
商场用的复合风管,请大家说说