【请教】110kV变电所,电流互感器设置的问题
rd22
rd22 Lv.3
2011年04月15日 22:02:20
来自于变压器
只看楼主

如图所示,110kV母线处为啥要设置4组电流互感器,貌似母线分段处也设置了4组。哪位大侠不吝赐教哦~

110.jpg
如图所示,110kV母线处为啥要设置4组电流互感器,貌似母线分段处也设置了4组。
哪位大侠不吝赐教哦~

110.jpg

免费打赏
msx5452
2011年10月24日 16:11:19
12楼
这是中性点设备
回复
lingxuct
2011年10月25日 13:35:07
13楼
华东电网要求110KV及以上电压等级需要双重保护配置。

现用综保,CT二次需要四组保护一组测量,双重保护用二组,实际是有:母差保护二组,线路保护二组,差动和后备共用一组,测量表计用一组。

如果没要求双重保护,CT的组数也要这么多,因为不是双重保护时,差动保护与后备保护就不能共用一组了!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-25 13:36 编辑 ]
回复
lwq1982127227
2011年11月02日 13:06:58
14楼
学习了,确实有用啊
回复
cnkaqi030
2011年11月02日 14:18:46
15楼
原来接触的少
回复
szh3155530
2011年11月03日 10:06:09
16楼
新人。。来学习学习
回复
yangmin198824
2014年02月15日 16:35:18
17楼
学习了,谢谢
回复
xintgzl
2014年02月18日 16:41:51
18楼
老衲前来学习受益匪浅
回复
jianzhudianqi
2014年04月04日 13:06:24
19楼
路过学习了谢谢了
回复
chunhuaxingxing
2014年06月03日 15:49:00
20楼
说得不错,学习了。
回复
tttl0703
2015年05月16日 09:44:41
21楼
学习了~~~~~~~~~~~~~这个真心不懂!
回复