如图所示,110kV母线处为啥要设置4组电流互感器,貌似母线分段处也设置了4组。哪位大侠不吝赐教哦~
如图所示,110kV母线处为啥要设置4组电流互感器,貌似母线分段处也设置了4组。
哪位大侠不吝赐教哦~
13楼
华东电网要求110KV及以上电压等级需要双重保护配置。
现用综保,CT二次需要四组保护一组测量,双重保护用二组,实际是有:母差保护二组,线路保护二组,差动和后备共用一组,测量表计用一组。
如果没要求双重保护,CT的组数也要这么多,因为不是双重保护时,差动保护与后备保护就不能共用一组了!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-25 13:36 编辑 ]