为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根,这是哪里的规定,规范上好像没看到,而且原因是什么?小弟结构设计新手,请各位大大多多指教[ 本帖最后由 wokaowang 于 2011-4-16 10:44 编辑 ]
为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根,这是哪里的规定,规范上好像没看到,而且原因是什么?
小弟结构设计新手,请各位大大多多指教
[
本帖最后由 wokaowang 于 2011-4-16 10:44 编辑 ]
2楼
具体我也不是很清楚,是一些构造的要求
不过我是这样子理解的,梁宽350以上说明是一根大梁了,纵向钢筋比较多,那势必应该多些箍筋把纵筋捆住吧。。
小人鄙见,望高手指正
回复
3楼
GB50011-2010第6.3.4-3条
回复
4楼
具体我也不是很清楚,是一些构造的要求
回复
5楼
只有两种情况要设置多肢箍
1.抗震框架梁的加密区
2.受压钢筋多余4根。
其他情况都不需要设多肢箍,只需满足抗剪要求即可
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
6楼
大梁,需要多点
回复
7楼
详见混规、抗规
箍筋肢距的要求。。。
回复
8楼
混凝土规范11.3.9
回复
9楼
350宽时就要做成四肢箍筋
1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。(《抗规》6.3.4条3款也有如此规定。)
2.在计算箍数的时候,一般我们是考虑双倍的,比如二肢箍、四箍、六箍等等。
所以根据计算得350mm宽梁的箍数为n>3,我们就取n=4;
回复
10楼
没有这个要求
回复
11楼
9楼正解,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复