为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根,这是哪里的规定,规范上好像没看到,而且原因是什么?小弟结构设计新手,请各位大大多多指教[ 本帖最后由 wokaowang 于 2011-4-16 10:44 编辑 ]
为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根,这是哪里的规定,规范上好像没看到,而且原因是什么?
小弟结构设计新手,请各位大大多多指教
[
本帖最后由 wokaowang 于 2011-4-16 10:44 编辑 ]
22楼
赞同9楼的说法:):):):)
回复
23楼
详见高规和图集说明。
Самые крупные авторитеты сходят у нас на нет, превращаются в ничто, как только им перестают доверять рабочие массы, как только они теряют контакт с рабочими массами!
在我们这里,最有威望的人只要不再得到工人群众的信任,只要失去了和工人群众的联系,就会完全垮台,就会一钱不值!
回复
24楼
箍筋肢距的要求,和受力钢筋根数
回复
25楼
chen13033576 发表于 2011-4-19 19:26 350宽时就要做成四肢箍筋1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于 …嗯,终于找到满意的答案了,多谢:)
回复
26楼
请看混凝土构造手册第四版第158页,梁宽350~400,计算满足的情况下可做三肢箍
回复
27楼
学习了,谢谢。
回复
28楼
同是新手
回复
29楼
chen13033576 发表于 2011-4-19 19:26 350宽时就要做成四肢箍筋1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于 …:handshake
回复
30楼
chen13033576 发表于 2011-4-19 19:26 350宽时就要做成四肢箍筋1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于 …箍筋肢数取偶数有出处么?
回复
31楼
肢距决定的。抗规就有说明
回复