为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根
wokaowang
wokaowang Lv.3
2011年04月16日 10:22:55
只看楼主

为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根,这是哪里的规定,规范上好像没看到,而且原因是什么?小弟结构设计新手,请各位大大多多指教[ 本帖最后由 wokaowang 于 2011-4-16 10:44 编辑 ]

为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根,这是哪里的规定,规范上好像没看到,而且原因是什么?
小弟结构设计新手,请各位大大多多指教

[ 本帖最后由 wokaowang 于 2011-4-16 10:44 编辑 ]
免费打赏
洛听雨
2016年01月01日 22:57:29
42楼
chen13033576 发表于 2011-4-19 19:26 350宽时就要做成四肢箍筋1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于 …回答的非常详细,赞
回复
洛听雨
2016年01月01日 23:00:30
43楼
根据砼规范11.3.8条梁箍筋加密区内的箍筋肢距,一级抗震等级不宜大于200,二三级不宜大于250,四级不大于300
根据砼规范9.2.8-4条,当梁的宽度大于400且一层内纵向受压钢筋多于三根时,或梁的宽度不大于400但一层内的纵向受压钢筋多于四根时,应设复合箍筋
因此规范并没有明确规定梁宽大于350时要设四肢箍,但是梁宽在大于350时,设双肢箍肢距肯定不满足规范(抗震设计时肢距不大于250)要求,因此至少得设三肢箍,
但为什么实际设计和施工时佷少用三肢箍呢,这实际上就是一个施工难易,加工制作是否简单的问题了
现浇框架梁板在施工时是先支模,梁筋在外边初步制作加工完毕,套上封闭箍,抬入梁模内,箍筋再进行校正定位,如作成三肢箍,势必有一根拉筋,拉筋在梁主筋在模板内就位后再拉接绑扎十分困难,因此在这个角度上一般不设三肢箍

结构生活

但是梁宽在大于350时,设双肢箍肢距肯定不满足规范(抗震设计时肢距不大于250)要求,

太武断了啊,大地下室,主楼相关范围以外部分的顶板梁,350宽的可以用到两肢箍

回复
huang53kg
2016年01月04日 09:58:25
44楼
350梁宽放三支箍也行的,就是施工麻烦,所以一直也是用四支箍的做法
---AST结构设计团队
回复
tumuxiaolang
2016年01月04日 22:54:37
45楼
按规范计算双肢箍筋就够了,但是我们一般用4
——AST软件
回复
xuwenbin2012
2016年01月05日 08:21:38
46楼

350宽时就要做成四肢箍筋
1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。(《抗规》6.3.4条3款也有如此规定。)
2.在计算箍数的时候,一般我们是考虑双倍的,比如二肢箍、四箍、六箍等等。
所以根据计算得350mm宽梁的箍数为n>3,我们就取n=4;
回复
man华仔
2016年01月05日 08:31:40
47楼
chen13033576 发表于 2011-4-19 19:26 350宽时就要做成四肢箍筋1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于 …赞一个~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
qq_1402820981028
2016年01月06日 15:00:12
48楼
赞同9#说法!!!!!!!!
回复
龙枪虎豹骑
2017年02月04日 16:43:08
49楼

具体我也不是很清楚,是一些构造的要求
回复
机械迷城
2017年02月04日 18:06:10
50楼
谢谢楼主分享
回复
wwl309
2020年11月30日 14:31:52
51楼

350的梁在抗震等级四级时可以做两支箍,因为扣除保护层厚度肢距刚好是300.