请教各位大侠,10KV高压进线可不可以直接与变压器连接,如果可以怎么连接,不可以的话为什么,先谢谢各位[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 16:56 编辑 ]
请教各位大侠,10KV高压进线可不可以直接与变压器连接,如果可以怎么连接,不可以的话为什么,先谢谢各位
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 16:56 编辑 ]
12楼
楼主的想法还是头一次听说,任何安装形式的变压器都需要断路器,或隔离开关保护,就算是户外安装的变压器,至少还要有跌落开关和避雷器保护呢
回复
13楼
不能直接结线,至少要加熔断器和避雷器吧,这是最基本的要求囝
回复
14楼
这要看具体看具体情况而定,如户外有保护断路器,对小变压器在箱变或变电室内是可以的。
回复
15楼
最简单的保护:跌落式保险,安装单位:供电局
回复
16楼
你以为是在你家装个灯那么简单啊!怎么可能这样?那个敢批给你接入?
回复
17楼
我想问下区管 您说的规范,是哪本?我想学习下
回复
18楼
,,,,挂3个跌落式熔断器,然后进变压器,,,算不算??呵呵
回复
19楼
这个得顶。这样做比较合理!
回复
20楼
当然算。很多农用变压器就是这么接线的。
回复
21楼
不能直接结线,至少要加熔断器,这是最基本的要求
回复