【请问】10KV进线能否直接与变压器进行连接?
jinwei333
jinwei333 Lv.2
2011年04月16日 11:52:53
来自于变压器
只看楼主

请教各位大侠,10KV高压进线可不可以直接与变压器连接,如果可以怎么连接,不可以的话为什么,先谢谢各位[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 16:56 编辑 ]

请教各位大侠,10KV高压进线可不可以直接与变压器连接,如果可以怎么连接,不可以的话为什么,先谢谢各位

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 16:56 编辑 ]
免费打赏
掌中兲坣
2011年04月18日 22:51:15
22楼
就算没有负载的保护 最简单的负荷开关熔断器要有吧!不然直接接线路的话,你以后检修要带电检修了!!
回复
liul010
2011年04月19日 05:26:46
23楼
请教各位大侠,10KV高压进线可不可以直接与变压器连接,如果可以怎么连接,不可以的话为什么,先谢谢各位

绝不行,变压器无保护
回复
cjy1052
2011年04月19日 08:32:35
24楼
如果有自己的高压室可以直接接在变压器上!
回复
wuqiaohan
2011年04月19日 08:33:01
25楼
设计不会犯这种低级的错误吧,
以前没遇到过这样干,学习了
回复
永无止境
2011年04月19日 09:33:22
26楼
设计上肯定是不会这么做的,但是至于企业内部怎么操作,就 不敢说了。
从规范内容来讲,肯定要加保护,不能省小头,弄大头。
回复
wzd9608
2011年04月19日 10:19:36
27楼
我们厂区就是接跌落保险然肉进变压器的,不过变压器容量才为315的
回复
lanxuer520
2011年04月19日 10:28:11
28楼
很到位,再次对知识进行学习了
回复
shandongbinneng
2011年04月19日 12:47:03
29楼
不加保护应该不行
回复
快乐e线牵
2011年04月19日 13:35:33
30楼
如果变压器在同一个厂区内,高压部分也是自己设计的,那么执行高供低计量,并且变压器的保护由高压综保保护,那么楼主的说法是可行的;如果单独上个变压器想直接从电网接变压器是不行的!
回复
kobeycz
2011年04月19日 14:02:01
31楼
最好经过高压负荷开关柜,要不然连电力局都不会通过的
回复

相关推荐

APP内打开