小弟新做一办公楼改造,应甲方需要增加一新电梯。电梯井在原外墙外浇筑。牵涉到一个前室和楼梯间机械防烟的问题。楼梯间设置自垂式百叶风口,隔层设置。电梯前室设置常闭式多叶风口,由于风井紧挨楼梯间与电梯处于同一水平线,前室的正压送风口无法安装在距地500mm以下的部位,因此安装在门的上方开一个洞,用来送风。审图的说这样不合理!求救各位大神给个法子!!!
以前1—4层本来就没送风的,4层以上是采用的自然通风。
回复
3楼
可以改变管井的位置,把送风井改到前室的下方或左侧,需要与建筑协商。
回复
4楼
问题在于:1,你写的多叶送风口规格不对;2,多叶送风口应设在前室这边,不应设在风井处;3,风管接风井处要增加防火阀;
回复
5楼
既然是改造,不需要加消防电梯吧?请先确认该电梯是否为消防电梯,如果不是消防电梯,前室不需送风,加大防烟楼梯间的送风就行了。(当然如果该电梯不是消防梯,则不应该设置在防烟楼梯间前室内。)如果是消防电梯,则可按楼上所言设置,1建议从楼梯间到前室的风管采用耐火极限2h以上的防火板,2前室的多叶送风口采用远控型,在1.5m高处设置开启手柄。
回复
6楼
或许是我理解能力差?我怎么不理解楼主想要表达的确切意思。。。。。汗!上个图说明一下
回复
7楼
呀。。。原来有图,呵呵,不好意思,电脑慢,没看到。。。。。这下看到了。
只要说明风管的耐火极限达到消防要求就可以了,可以过的,我以前干过。。。。
回复
8楼
同意此观点!!!
回复
9楼
这个电梯时消防电梯吗 不是就不用做了啊
回复
10楼
后加的电梯应该不是消防梯,此前室应为防烟楼梯间前室,防烟楼梯间送风了,前室可以不送风
回复
11楼
同意此观点补充下,前室常闭风口需同时增设限压装置。