小弟新做一办公楼改造,应甲方需要增加一新电梯。电梯井在原外墙外浇筑。牵涉到一个前室和楼梯间机械防烟的问题。楼梯间设置自垂式百叶风口,隔层设置。电梯前室设置常闭式多叶风口,由于风井紧挨楼梯间与电梯处于同一水平线,前室的正压送风口无法安装在距地500mm以下的部位,因此安装在门的上方开一个洞,用来送风。审图的说这样不合理!求救各位大神给个法子!!!
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
楼梯间和前室隔墙上设置余压阀,前室和走道上也设置余压阀,楼梯间的风可以进前室,前室压力超过25Pa时,则留进前室了。
回复
33楼
高规8.3.1条文说明中指出“防烟楼梯间及其前室”需要做正压送风,并没有特别说明消防电梯的例外,那楼主所说的情况前室也应该做正压送风吧
顶这个!
回复
34楼
同意,首先要和建筑上确定好是不是消防电梯
回复
35楼
过来学习一下,受益匪浅啊
回复
36楼
建筑在防烟楼梯间开窗可以用自然通风解决防烟问题,电梯前的那个应该只是前室,调整一下风口的位置即可
回复
37楼
对防烟楼梯间送风,前室不送风的做法
回复
38楼
前室不需送风,加大防烟楼梯间的送风就行了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
说明风管的耐火极限达到消防要求就可以
回复
39楼
对此观点,我表示支持!
回复
40楼
学习下,同意楼上,
回复
41楼
感谢楼主分享!!!
谢谢!!!
回复