有好多人问我EPS和UPS一样吧!我说不一样,可也说不出到底有什么区别!还有更让我疑惑的是,有一次在系统图里发现有这样标注的EPS(UPS),当时我就不知道是按EPS报价还是按UPS报价了?
有好多人问我EPS和UPS一样吧!我说不一样,可也说不出到底有什么区别!还有更让我疑惑的是,有一次在系统图里发现有这样标注的EPS(UPS),当时我就不知道是按EPS报价还是按UPS报价了?
2楼
大家看这种小问题,是不是不觉的不值的回答!呵呵
回复
3楼
我国EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公 安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。
EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的
UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想
UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。
回复
4楼
谢谢!很好!很全面
回复
5楼
EPS就是应急电源,失电时有一个反应时间,而UPS是不间断电源,在线供电
回复
6楼
市电掉电时,UPS供的设备不掉电,无缝切换到逆变器供电,EPS供的设备瞬间掉电,但很快切换到逆变器再供电。
回复
8楼
说的好
回复
9楼
自从来到土木论坛,增长了知识,耐心学习中。大家有好得记得分享啊
回复
10楼
这个问题困指扰我很久了,终于有了一定的了解
回复
11楼
以前我也搞不懂这2种的区别,后来还是发现这样区别是最简单的~~~