【求助】四根电缆做电缆头,是做一个大的还是四个小的?
waiting325
waiting325 Lv.6
2011年04月16日 17:15:15
只看楼主

小弟最近做个项目 电流比较大 2100A 10kV选了 630的单芯电缆四根 出线到开关柜里请问这个电缆头该怎么选择呢?是选择四根630截面的电缆头?异或是选择一个630*4=2520 左右的呢?谢谢各位

小弟最近做个项目
电流比较大 2100A 10kV
选了 630的单芯电缆四根 出线到开关柜里
请问这个电缆头该怎么选择呢?
是选择四根630截面的电缆头?
异或是选择一个630*4=2520 左右的呢?
谢谢各位
免费打赏
waiting325
2011年04月18日 08:56:49
12楼


谢谢这位
我发帖的时候随便写了一个电压等级
我主要是想知道是分开压电缆头 还是 四根 压 一起
我刚看了下
电压是 33kV的

那这样子 就是我们需要压四个电缆头了
谢谢
回复
wutaixiong
2011年04月18日 13:10:42
13楼
你是单芯电缆就一根电缆做一套(两端各一套附件),如果是你是3芯或者4芯或者多芯的就用3芯或多芯的电缆附件,差别是多芯的多一个指套,接地线一般只用一根(有两跟的,也有每相再单独接地的),单芯的高压一般要求一端接地,每相都有接地线!
回复
z1g2d3
2011年04月18日 13:19:27
14楼
每根要分别压接
回复
zyz8438
2011年04月18日 14:05:02
15楼
还真不知道4根电缆做一个头,怎么做!
回复
jwssxyl888
2011年04月20日 11:48:17
16楼
不能4根电缆做一个头,必须分开做
回复
jlccdwy
2011年04月21日 00:44:40
17楼
电缆头只能每相作一个,即使是三心电缆也是分开每相作一个,没见过三相电缆头作成一个的。三相作成一个电缆头,怎么接啊?
回复
zhoubo123789
2011年04月21日 16:42:28
18楼
分开做电缆头后并接。
回复

相关推荐

APP内打开