我们单位有三台中央空调,额定功率分别为122KW,102KW,102KW,线的长度为120米左右。设计院设计时用三根zryjv4*240+120的电缆.经过我计算,感觉zryjv4*120+95的就行了。大家觉得应该多少,并且给一个计算工式是如何计算出来的。
可笑忘了三相和单相的区别122kW 230A不考虑120M电压降150电缆足矣
回复
15楼
来学习的,
回复
16楼
各位,我想你们看错了,我是说三根4*240+1*120的zr-yjv电缆。就是每台热泵120KW各一组4*240+1*120电缆。
回复
17楼
122000/380/1.732/0.8=231A
每平方2A的电流
选用120平方的线
可是这么算的?
回复
18楼
感觉没错啊。。122kw用3*120+75
102kw的用3*95+50
如果线过长。。。加一个型号
回复
19楼
我是按19楼同样的算法算出的。
回复
20楼
如果是按17楼所说,那明显是设计院太保守了。楼主要搞清楚是每台机(接设备)都用4*240+120的电缆还是三台机的主电缆用4*240+120,这个区别很大的。