紧急求救,开利30HXC800机组运行报68、69报警,请问为何会这样?
alonemars
Lv.2
2011年04月16日 20:31:58
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
制冷状态 蒸发器进水11度,出水10度,冷凝进水14度,出水16度在有如何调整冷凝进水下限值?昨天机组运行一小时未报警,约2个小时后频繁报68、69故障,机组刚启动的时候蒸发器进水16度。
制冷状态 蒸发器进水11度,出水10度,冷凝进水14度,出水16度在有如何调整冷凝进水下限值?
昨天机组运行一小时未报警,约2个小时后频繁报68、69故障,机组刚启动的时候蒸发器进水16度。
免费打赏
desheng001
2011年06月09日 08:42:10
12楼
冷凝出水温度到摄氏26度以上的时候 机组基本可以消除这种状态了。可以先关小冷却水阀门慢慢的调试。或者使用变频装置
回复
jiebaozhea
2013年12月28日 12:12:40
13楼
liudian509 发表于 2011-5-19 20:25 油压低,关小冷却水的流量,如果有流量开关,建议去掉流量开关。正解。。。。。。。。。。。。。。。。。。