PKPM计算板配筋的问题
n8282
n8282 Lv.7
2011年04月16日 23:23:12
只看楼主

我用pkpm计算七层框剪结构板得配筋时,发现板楼上板得配筋比楼下板得配筋还要大,请问这种情况正常吗?

我用pkpm计算七层框剪结构板得配筋时,发现板楼上板得配筋比楼下板得配筋还要大,请问这种情况正常吗?
免费打赏
hh870908
2011年04月18日 14:40:17
2楼
板的配筋只跟你楼面的荷载有关,楼面荷载大了自然配筋就会大些,比如屋面的配筋在考虑温度裂缝的情况下 还会采用全长拉通的处理方式。配筋岂不是最大的。所以说这个很正常啊
回复
jiegouxiaosheng
2011年04月18日 14:44:33
3楼
上板得配筋比楼下板得配筋还要大????

什么意思?

楼板配筋和所在的楼层没有关系 只和荷载 跨度 边界条件有关
回复
dz_l
2011年04月18日 15:33:12
4楼
板配筋跟楼层高度及位置没有任何关系,只跟你板面荷载及跨度有关。
回复
jameszhao1984
2011年04月19日 00:26:07
5楼
楼板是不参与抗震计算的,所以楼板配筋至于其本身的荷载,以及板得大小,边界条件有关系。关于温度作用,更多的是一个构造要求。。好好检查电算吧。。。。
回复
iampins
2011年04月19日 08:37:50
6楼
楼板配筋和所在的楼层没有关系 只和荷载 跨度 边界条件有关
回复
chen13033576
2011年04月19日 16:14:59
7楼
是不是楼主楼上荷载大些呢?