这段时间碰到一个困扰,trane的三级离心机高压过高,机组是R123制冷剂负压系统,经过查漏保压后(真空保压24小时不变),清洗冷凝器,冷却水水处理之后,故障仍存(开机2分钟就故障停机),参数如下:蒸发压力-41.7Kpa冷凝压力60.0Kpa(表测11pisa)冷却水进出水温度24.1/28.3 c冷凝饱和温度41.1 c负载90% 望哪位大虾指点指点!
这段时间碰到一个困扰,trane的三级离心机高压过高,机组是R123制冷剂负压系统,经过查漏保压后(真空保压24小时不变),清洗冷凝器,冷却水水处理之后,故障仍存(开机2分钟就故障停机),参数如下:
蒸发压力-41.7Kpa
冷凝压力60.0Kpa(表测11pisa)
冷却水进出水温度24.1/28.3 c
冷凝饱和温度41.1 c
负载90%
望哪位大虾指点指点!
2楼
这台机组存在三种可能:
一、机组存在漏点,进了空气。机组运行到90%都没有喘振现象?
二、冷凝器换热不好1、通炮通得不彻底(通炮前有无用药水去运炮?)2、水质差(冷却水的硬度多少?有做水处理吗?水处理按时加药吗?每个季度或每个月有水质报告吗?)
三、以上二点排除的话,就要手动去测试这个高压开关,有无误动作。
回复
3楼
冷凝压力高的离谱,可能性有两个:1 系统内有不凝气体,检查一下抽气装置。2 冷却水流量小,检查一下冷却水循环系统。3 供液系统是否有堵塞比如膨胀阀、干燥过滤器。
回复
4楼
重新看了一下运行数据,供液不足的可能性最大。
回复
5楼
从楼主提供的参数来看,冷凝器的换热效果很差,趋近温度达12多度。
严重的换热效果差。
请检查水系统及把冷凝器的饱通好吧。
回复
6楼
回应大虾三种可能:
1.系统已查漏几次,压力也顶到20pisa(堵掉安全阀加的),查漏并及时封漏,真空状态保压24小时,真空计测量36 F,保压24小时后测量不变后才灌的制冷剂,因为几次的翻修,加冷媒的时候也很谨慎了,机组有空气的情况不大。另外,机组运行90负载时没有喘震。
2.趋近温度达到了13度,为此也进行了通炮,清洗冷却塔,运炮等水处理,水质问题的话也已经换上来生活自来水,至于检测水质就没有做了。水处理保养,客户也没有签。
3.用表测量压力已高至11PISA,属于很高的了,高压保护开关有必要动作。
综合大虾的建议,我也觉得冷凝器换热效果很差,有必要再做一次标准水处理试试。
感谢大虾指导。
回复
7楼
特灵的机组处理的不多,没有经验,期待楼主尽快解决好及时上报检查结果
回复
8楼
冷却水的流量检查了吗
回复
9楼
从你的的数据来看,压力是高了点点,但还算基本正常,而且90%时没有喘。说明真空应该没有问题,但还是要把排气装置在自适应,而你应该重点看机组参数设置高压保护置在多少保护,建议增大冷却水水流量降低压力
回复
10楼
特灵的三级离心机。对着它已经有十年历史了,从以前的用R11冷媒,到用R123,控制面板从以前的UCP1,到UCP2。再到CH530。以及现在的UC800。几乎每一个部件我都有拆过。
回复
11楼
1.系统内肯定有不凝性气体,2.与排气装置有关的部件存在故障,需要再次检查.供参考.