这段时间碰到一个困扰,trane的三级离心机高压过高,机组是R123制冷剂负压系统,经过查漏保压后(真空保压24小时不变),清洗冷凝器,冷却水水处理之后,故障仍存(开机2分钟就故障停机),参数如下:蒸发压力-41.7Kpa冷凝压力60.0Kpa(表测11pisa)冷却水进出水温度24.1/28.3 c冷凝饱和温度41.1 c负载90% 望哪位大虾指点指点!
这段时间碰到一个困扰,trane的三级离心机高压过高,机组是R123制冷剂负压系统,经过查漏保压后(真空保压24小时不变),清洗冷凝器,冷却水水处理之后,故障仍存(开机2分钟就故障停机),参数如下:
蒸发压力-41.7Kpa
冷凝压力60.0Kpa(表测11pisa)
冷却水进出水温度24.1/28.3 c
冷凝饱和温度41.1 c
负载90%
望哪位大虾指点指点!
12楼
1、排气装置设定
“接通”
设定72小时排气
三天观测总排气量为多少?
2、冷却水进出水压差最小控制在0.05mpa
3、对冷凝器管束进行化学清洗
回复
13楼
还有,TRANE离心是有排气装置的,系统内的不凝结气体都会自动排除,看下每天的排出量,如果达到了设定值限制检查机组的密封。
趋近温度是指制冷剂与水温的差值,这台机器的趋近温度已经达到了11度(正常冷却水在3度以下,冷冻水在7度以下),很不正常了,如果冷却水进出水压差在0.05Mpa的话建议彻底清理冷凝器,所需要的化学药水也不是特别贵
再有,建议拨打TRANE售后电话,让厂家进行维修,踏实。
回复
14楼
趋近温度11度可能不是冷凝器脏的问题,因为高的离谱。不凝气体的可能性大。
回复
15楼
再关注,趋近温度太大,是否水炮脏了。
是否有空气,可停机一晚,第二天测温度压力,对照下就可以看出来了。
回复
16楼
如果有漏的话,应该会报24小时排气超时,如果没有这个,水流量也许有问题
回复