18层的住宅给排水设计,通气立管的设置问题
liulining841005
2011年04月17日 15:51:53
只看楼主

我现在做一个18层的住宅给排水设计,立管的管材是内螺旋UPVC,不知道卫生间是否需要设通气立管?规范上说十层以上卫生间要加通气立管,但很多实际工程上不设通气立管,那么什么情况下必须设通气立管?请各位高手指点!谢谢啦!!!!

我现在做一个18层的住宅给排水设计,立管的管材是内螺旋UPVC,不知道卫生间是否需要设通气立管?
规范上说十层以上卫生间要加通气立管,但很多实际工程上不设通气立管,那么什么情况下必须设通气立管?请各位高手指点!谢谢啦!!!!
免费打赏
sjyshw
2011年05月04日 15:01:57
12楼
[立管采用内螺线管是否能设通气立管这个问题一直困扰,盼高手指点。
采用内螺线管再设通气管会不会破坏内螺线管中水流旋流状态?
回复
boobooko
2011年05月04日 20:21:11
13楼
不懂,学习一下,做到现在没做过18层以上的。
回复
胡子渣
2011年05月04日 22:32:51
14楼
设置内螺旋排水管,只要流量不超过规定的数值,是可以不设置专用通气立管的。
回复
mingkaihuang
2011年05月09日 16:56:26
15楼
18层应该设专用通气立管
回复
hanyun917
2011年05月09日 22:54:21
16楼
计算下排水流量 若超过立管的最大排水流量 就需设置了