2011年04月17日 15:56:13
只看楼主

如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?

如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?
免费打赏
whatr
2011年04月18日 08:40:16
2楼
应该没问题

消防部门也不是很懂

编制供配电规范的人没写清楚,所以可以糊过去
回复
caochz603
2011年04月18日 09:03:04
3楼
二级负荷的话当然可以,是满足规范的要求的
回复
米克
2011年04月18日 09:46:01
4楼
二级负荷只强调双回路供电了。没有要求是真双路。应该可以。
回复
yqj1973
2011年04月18日 19:18:55
5楼
二级负荷可以
回复
yinxq777
2011年04月19日 09:28:12
6楼
消防审图通不过,有实例的。
回复
aizhuwa
2011年04月19日 15:03:47
7楼
我所接触的工程都是这样设计的
但在末端都设置了双电源转换开关
回复
ljj6364
2011年04月19日 15:33:05
8楼
二级负荷真说不清。但是,2变压器的低压回路是可以的。末端双电源切换。
回复
电气老孙
2011年04月19日 22:56:04
9楼
可以 审图都能通过的,这是满足规范要求的,设计要承担什么责任?按照规范来设计的,规范指的就是双回路而不是双电源,这两者是有本质区别的,现在很多设计人员弄不清楚,就像一二级负荷 和 消防负荷,很多设计人员不管三七二十一统一都是末端切换。
回复
baomichazi
2011年04月20日 23:40:33
10楼
供电部门现在努力控制专线数量,不会因为这个给你专线的,反倒不如就进接入二部电源(不一定是双电源),设计还是谨慎点别应付检查,毕竟出事先找你

[ 本帖最后由 baomichazi 于 2011-4-20 23:42 编辑 ]
回复
蛋腚
2011年04月21日 08:17:42
11楼
二级负荷的话当然可以,是满足规范的要求的
回复