如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?
如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?
2楼
应该没问题
消防部门也不是很懂
编制供配电规范的人没写清楚,所以可以糊过去
回复
3楼
二级负荷的话当然可以,是满足规范的要求的
回复
4楼
二级负荷只强调双回路供电了。没有要求是真双路。应该可以。
回复
5楼
二级负荷可以
回复
6楼
消防审图通不过,有实例的。
回复
7楼
我所接触的工程都是这样设计的
但在末端都设置了双电源转换开关
回复
8楼
二级负荷真说不清。但是,2变压器的低压回路是可以的。末端双电源切换。
回复
9楼
可以 审图都能通过的,这是满足规范要求的,设计要承担什么责任?按照规范来设计的,规范指的就是双回路而不是双电源,这两者是有本质区别的,现在很多设计人员弄不清楚,就像一二级负荷 和 消防负荷,很多设计人员不管三七二十一统一都是末端切换。
回复
10楼
供电部门现在努力控制专线数量,不会因为这个给你专线的,反倒不如就进接入二部电源(不一定是双电源),设计还是谨慎点别应付检查,毕竟出事先找你
[