【求助】二级负荷用户供电这样消防审核能过?
cxuzhu
cxuzhu Lv.9
2011年04月17日 15:56:13
只看楼主

如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?

如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?
免费打赏
lina008
2011年04月21日 10:05:52
12楼
制供配电规范的人没写清楚,所以可以糊过去
回复
linhaibonihao
2011年04月21日 10:24:33
13楼
二级负荷用户当然可以,只强调回路备用,电源有条件备用,没条件不备用,并不是只要是消防就是一级负荷,那二级负荷存在的必要性就不大了,,当然大城市中,如果很容易申请双电源的,还是按双电源更安全。但现在已经满足规范要求了,没有理由不过
回复
ivan0928
2011年04月21日 10:57:20
14楼
二级负荷可以。一级负荷不行。消防负荷不行
回复
九天之上
2011年04月21日 11:01:59
15楼
二级负荷应该没有问题的,很多多是这样做的
回复
iceibfibfice
2011年04月21日 11:04:46
16楼
就算业主为了节约投资。作为电气设计人员,也应该帮业主把好安全关的。
鉴于市政供水管网压力及流量都不能满足消防需求(真能满足的下边的不用看了)。
消防负荷什么时候用?在极端危险的情况下使用的。柴油发电机组是必须的,而且必须是自起式的。
火灾发生是断电几乎是伴随而来(终端短路,引起电站跳闸),很有可能影响到消防负荷的用电。没有电的消防泵怎么着?看着xx了再救火么?别老指望消防车,上下班高峰期消防车是飞不过来滴。
所以,消防专业叫你给人家配的电你一定不能马虎哦。
回复
iceibfibfice
2011年04月21日 11:13:22
17楼
供配电系统设计规范 GB 50052-95
回复
iceibfibfice
2011年04月21日 11:14:16
18楼
供配电系统设计规范 GB 50052-95
第2页 一、 1. 中断供电将造成 时。(它没说是直接 哦,间接的你也逃不了,嘿嘿,一x级,没错吧!)
2.
3.
回复
iceibfibfice
2011年04月21日 11:14:54
19楼
。。。。。当中断供电。。。。爆x炸和火x灾。。。。应视为特别重要的负荷。(是一xSA@@级负荷中特别重要的负荷)看第三页第四行: 二、一x级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并。。。。。

万一业主很扣,....,好吧,你让消防专业不要配电动消防泵,让他直接选柴油消防泵。哈哈哈,消防专业的请...。
回复
iceibfibfice
2011年04月21日 11:16:09
20楼
抱怨下 shang wang是敏感字。。。。无语
回复
王大山
2011年04月21日 11:36:46
21楼
二级负荷可以,双回路
回复

相关推荐

APP内打开