基础拉梁作用设置及计算(给需要的朋友)
ziadouxforce
2011年04月18日 10:27:18
来自于地基基础
只看楼主

基础拉梁设置基础拉梁有别于基础梁,基础拉梁一般在下列设置情况设置:1,有抗震设防要求且基础埋置深度不一致时;2,地基土质分布不均匀时;3,相邻柱荷载相差悬殊时;4,基础埋深较大时;5,结构工程师认为有必要设置的其他情形。基础拉梁作用基础拉梁的主要作用是平衡柱下弯矩,调节不均匀沉降等。拉梁上面无墙体时,没有地基反力的作用。中低层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;多层建筑,宜结合实际埋置深度等具体情况而定。

基础拉梁设置
基础拉梁有别于基础梁,基础拉梁一般在下列设置情况设置:
1,有抗震设防要求且基础埋置深度不一致时;
2,地基土质分布不均匀时;
3,相邻柱荷载相差悬殊时;
4,基础埋深较大时;
5,结构工程师认为有必要设置的其他情形。

基础拉梁作用
基础拉梁的主要作用是平衡柱下弯矩,调节不均匀沉降等。拉梁上面无墙体时,没有地基反力的作用。中低层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;多层建筑,宜结合实际埋置深度等具体情况而定。

基础拉梁设计计算方法主要有两种:
一种是基础承受柱底弯矩
取基础拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的(0.08~0.15)Nmax,作为基础拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。
另一种是基础不能承受柱底弯矩
以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者,如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种方法之一所得内力组合计算。
拉梁截面宽度≥0.03L~0.04L,高度≥0.05L~0.067L。如按0.1Nmax法计算,配筋应上下相同,且不少于615mm2(2D14)。此外,当拉梁承受底层墙体荷载时,不管采用上述何种方法计算的,都必须对基础拉梁另行按“梁”或“连续梁”进行验算。
免费打赏
merffe
2011年08月19日 14:28:44
12楼
介绍得很全面。基础拉梁、地梁和框架梁,确实有很大区别,很多时候都晕
回复
名花吐秀
2011年08月29日 19:36:32
13楼
好东西啊!
回复
心若翩鸿
2011年09月29日 10:49:49
14楼
真不错的资料,谢谢楼主
回复
archidiamond
2011年09月29日 18:19:40
15楼
真不错的资料,谢谢楼主
回复
langyh
2011年09月30日 10:13:32
16楼
我们一般都设置的
回复